Se encontraron 33 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Buenas, Necesito instalar unas luces de posición de seguridad. El problema que tengo es que no existe alimentación eléctrica cercana por lo que he pensado en baterías. ¿Alguna idéa en general? buenas, de que tipo de LED estamos hablando? de que potencia? en que lugar los tienes que colocar?. saludo...

Buenas, Necesito instalar unas luces de posición de seguridad. El problema que tengo es que no existe alimentación eléctrica cercana por lo que he pensado en baterías. Sin embargo, las baterías que he encontrado (de un tamaño razonable) son de 20Ah y un led de alta luminosidad consume alrededor de 2...

mendinho escribió:Design of structures and foundations for vibrating machines de Suresh Arya.

http://www.amazon.co.uk/Design-Structur ... 0872012948

Está descatalogado pero se puede conseguir un pdf por ahí...



Muchas gracias, miraré por la biblio haber si lo encuentro.

Buenas, Tengo entre manos la cimentación para un motor de cogeneración, ¿Conoceis algún libro, manual, etc donde pueda aprender acerca de este tema?¿Tema de vibraciones etc, pero aplicado a cimentaciones de hormigón armado? Los libros tradicionales de hormigón armado que conozco solo tratan el tema ...

Gracias por tu interes Mendinho,

Siempre es un placer divagar sobre estos temas

mendinho escribió:
Si imaginas la viga de hormigón como una celosía de bielas y tirantes el cordón superior es el hormigón + armadura superior.





Según se indica en "El Montoya", (pg 358), el cordon superior está constituido solo por el hormigón comprimido, no por el hormigón + armadura superior.

Como bien dices toda viga tiene que tener armadura superior porque hay unas cuantías mínimas y porque poner suficiente armadura superior hace que la viga rompa en el dominio dúctil (por el 1% del acero inferior y no por el -0.3% de deformación del hormigón superior). Y claro, también tiene sentido ...

Buenas a todos, A la hora de calcular la armadura necesaria para un cortante en una viga, veo que en ningún momento interviene la armadura superior. Mi pregunta es. ¿Tiene sentido (teórico) armar una viga a cortante sin poner armadura superior? Por lo que entiendo, en el modelo de bielas y tirantes,...

En el generador utilizo fijación rígida, porque utilizo panel sandwich y la "supongo" así, por eso no tengo en cuenta la flexión lateral, pero a ver, si hay flexión en el plano perpendicular a la cubierta, tiene que haber axil de compresión, no? lo que no entiendo es que porqué en los lis...

Lo que hago en estos casos es ver que flexión maxima tengo en la viga carril, veo que IPE necesito para esa flexión y refuerzo el perfil existente con un perfil en T de tal forma que sea de igual canto que el perfil IPE calculado. Así el ala inferior del perfil existente no la contabilizo en la iner...

Lo que hago en estos casos es ver que flexión maxima tengo en la viga carril, veo que IPE necesito para esa flexión y refuerzo el perfil existente con un perfil en T de tal forma que sea de igual canto que el perfil IPE calculado. Así el ala inferior del perfil existente no la contabilizo en la iner...

Yo Siempre he pensado que cuando los chavales salen de batxillerato son muy crios aun... ... batxillerato ... muy crios aun ... batxillerato ... muy crios aun ... batxillerato... muy crios aun ... ¿batxillerato? ... ... ¿batxillerato? ... Es que en català es diu Batxillerat... i un de vegades no s&...

Si aplicas la carga sobre la cabeza de la barra se tiene en cuenta su masa, es una ménsula y es correcto. Si quieres más, tener en cuenta que todos los enanos están unido entre sí, debes introducir una estructura de barras que simule el container entre las cabezas de las barras que son los enanos. ...

Re: como bajar el perfil actuando en la flecha

por pereca ¦ 16 May 2010, 00:50 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: como bajar el perfil actuando en la flecha ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 833

Pues yo no entiendo "na" de "na", ¿Alguna imagen?