» Descargar ACIEBT02ok wenner, creo en el tipo iberdrola indica interruptor seccionador el tema es asegurarse si para abonado tambien se coloca
perdonad pero necesito aclararme, segun lo leido, lo que entiendo es 2 cosas: 1. que el cuadro de baja del centro tiene un interruptor seccionador de cabecera y de hay parten las lineas protegidas por fusibles, y la linea de instalaciones secundarias, es decir, un diferencial del que cuelgan las lin...
es que equivoque concepto, pense que del cuadro parte un magneto general que protege a las salidas y demas, cuando las salidas son protegidas con fusibles y el cuadro lleva un magneto para el alumbrado y demas, me equivoco? entonces abra un seccionador de cabecera?
o sea que desde el trafo al cuadro, y desde el cuadro por un lado sale la linea que alimenta la nave protegida por fusible y otra linea con un interruptor de cabecera del que parte un diferencial del que cuelgan fuerza, alumbrado y emergencia del ct protegidos con magnetotermicos. segun el articulo ...
ok muchas gracias, eso es lo que preguntaba, pero otra cosilla este magnetotermico es regulable?
he estado buscando informacion,pero no he encontrado una respuesta, estoy realizando un esquema unifilar del centro de transformacion, el cuadro de baja lleva un interruptor de cabecera, es un seccionador en carga o es un magnetotermico? los circuitos de alumbrado y fuerza cuelgan de un mismo difere...
para el alumbrado de emergencia, colocais una linea aparte de la linea de alumbrado? o de la linea principal de alumbrado derivais a las luminarias de emergencia?
es lo que tenia en mente, aclarado pero otra cosilla, he visto en algun proyecto que en el apartado de calculos indica un coeficiente de tension y coeficiente de tension acumulada, sabeis que quiere decir esto y para que sirve?
si alimento a los extractores con una linea, pero al salir del cuadro se ramifica para alimentarlos, entonces considero la mas larga para calculos?
me surge una duda, desde un subcuadro alimento unos extractores que estan en ambos lados de la nave, la linea se ramifica a izquierda y derecha para alimentarlos, que longitud debo consider para el calculo de esa linea?, la mas larga?
ok muchas gracias, como en la tabla no aparece indicacion tenia duda aunque ya me imaginaba que indicaria lo que me dices, por tanto sabiendo la intensidad de cortocircuito del interruptor aguas abajo con la tabla sabre si son selectivos totalmente o no.
sinceramente si es un ordenador para tu uso personal yo montaria un pc por piezas, ningun ordenador de marca te dara la seguridad, estabilidad y rendimiento que realmente se necesita para trabajar. por que solo de esta forma obtendras la mejor configuracion para lo que necesitas, los ordenadores de ...
el catalogo ocupa mucho como para que me deje subirlo, pero en este enlace aparece:
http://pdf.archiexpo.es/pdf/hager/catal ... -_301.html
ajaa, aclarado, me resultaba extraño que consumieran menos, y si que son luminarias con balastos electronicos, por tanto cojere la potencia marcada en dialux, aunque al ser con balastos electronicos se asemejan a la potencia de las lamparas unicamente, que por lo que veo practicamente es lo mismo. :...
gracias por la informacion, la tabla que comentas ya la conozco pero no se exactamente lo que quiere decir la tabla que he adjuntado, da un valor de selectividad entre interruptores aguas abajo y arriba, pero no se que indican esas unidades?