Re: Evacuación de humos UNE 23.585 Anejo M

por maite.p ¦ 02 Feb 2010, 15:23 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Evacuación de humos UNE 23.585 Anejo M ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 3797

Hola James, ya tenemos licencia del edificio, el técnico aceptó la solución aplicando la fórmula que me dijiste. Hablamos con el técnico hace tiempo pero no quería cantar victoria hasta que no tuviéramos licencia. Muchas gracias por la ayuda.

Re: Evacuación de humos UNE 23.585 Anejo M

por maite.p ¦ 28 May 2009, 11:17 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Evacuación de humos UNE 23.585 Anejo M ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 3797

El problema es que no es almacenaje, es una sala de exposiciones, lo que dijiste ayer sí es posible que nos sirva, pero tenemos que mirar detenidamente todos los parámetros para asegurarnos de que podamos usar así esa fórmula. Ya te contaré...

Re: Evacuación de humos UNE 23.585 Anejo M

por maite.p ¦ 27 May 2009, 15:28 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Evacuación de humos UNE 23.585 Anejo M ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 3797

Jmamores, es una sala de exposiciones de un centro cultural, según el anexo M el riesgo del local es categoría 4. Como no es almacenamiento no puedo aplicar esa fórmula. James, el cálculo está hecho así, considerando la temperatura del rociador, lo que quiero justificar es un tamaño inferior del inc...

Re: Evacuación de humos UNE 23.585 Anejo M

por maite.p ¦ 27 May 2009, 09:25 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Evacuación de humos UNE 23.585 Anejo M ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 3797

Gracias Raveri por el intento pero ya leí ese hilo y no encontré nada que me pudiera servir para justificar una disminución del tamaño del incendio instalando rociadores. El problema es que para un tamaño del incendio de 81 m2 salen unos caudales disparatados. Si tenemos rociadores la norma permite ...

Aunque no esté especificado en el CTE, muchos técnicos piden que todos los locales de instalaciones sean considerados como locales de riesgo especial.

Evacuación de humos UNE 23.585 Anejo M

por maite.p ¦ 18 May 2009, 15:46 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Evacuación de humos UNE 23.585 Anejo M ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 3797

A ver si me podeis ayudar... Según el anejo M de la norma UNE 23.585 para edificios de riesgo N4 tenemos que considerar unas dimensiones del incendio de 9,00 x 9,00 m. Si tenemos rociadores automáticos se puede disminuir las dimensiones del fuego y su potencia calorífica pero la norma no dice cuánto...