Se encontraron 5 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Hola,Tengo el siguiente problema que no se como solucionar: Tengo los siguiente datos de la hoja termica: Comedor S=44m2 Text=25,5ºC Wext=15,5 g/Kg Tint=23ºC Wint=8,7 g/Kg Qaireext.=1500 m3/h Calor sensible local(CSL)= 8060 Kcal/h Calor sensible efectivo local(CSEL)=8990 Kcal/h (=(CSL+Qaireext.x0,3x...

Gracias, al final he puesto la Th igual que la ts, es decir corrigo la Ts y th en funcion de la hora y mes considerado según el manual Carrier y como la Th me da menos q la seca la igualo a esta ultima , lo q siginicaria que se esta en la linea de saturación del psicrometrico.Estos valores me dan pa...

Estoy calculando la carga maxima en verano de unas oficinas , como la máxima aportación para dicho calculo es debido a la radiación a través del cristal , dependiendo de la orientación del espacio a climatizar la condición mas desfavorable se dará a un determinado mes y hora,Tengo una TS=27ºC y una ...

Hola a todos: Estoy haciendo el PFC que consiste en una plataforma logistica.La plataforma es un establecimiento industrial de tipo C que esta dividida en una zona administrativa, que es un edificio independiente, , donde aplico el CTE y la plataforma que constituye un unico sector de incendio de 31...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por rgl ¦ 20 May 2009, 15:24 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2761534

Hola a todos:
Estudio ingenieria técnica industrial en electrónica y ya solo me queda el el proyecto fin de carrera

Intentare colaborar en lo posible .

Un saludo a todos