Se encontraron 5 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: necesidad de maximetro

por a.p.e. ¦ 08 Jun 2009, 10:53 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Multarte, si te pasas, o bonificarte, si no llegas: Si la potencia marcada por el maxímetro es menor del 85% de la potencia contratada, se factura el 85% de dicha potencia contratada. Si la potencia marcada por el maxímetro es mayor del 85% y menor del 105% de la potencia contratada, se factura la p...

En el mismo 1955 se indican cuales son: Artículo 89. Servicios declarados esenciales. 2. Los criterios para determinar los servicios que deben ser considerados esenciales serán: Alumbrado público a cargo de las Administraciones públicas. Suministro de aguas para el consumo humano a través de red. Ac...

Re: que iCP usar

por a.p.e. ¦ 27 May 2009, 14:41 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: que iCP usar ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 715

Para más de 15 kW el control de potencia es por maxímetro. No se instala ICP.

Reglamento Unificado de Puntos de Medida, publicado mediante R.D. 1110/2007.

Saludos.

Normalmente esto lo hace el fabricante del equipo de medida. El índice podría ser el siguiente: 1 DESCRIPCIÓN GENERAL 1.1 Nomenclatura 1.2 Aprobación 2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES 2.1 Rangos de temperatura (Ambiente térmico) 2.2 Compatibilidad electromagnética (Ambiente electromagnético) 2.3 ...

Re: Diseño BT en ampliación para cafetería

por a.p.e. ¦ 25 May 2009, 09:57 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Diseño BT en ampliación para cafetería ¦ Respuestas: 20 ¦ Vistas: 4280

En mi opinión debe ponerse un contador independiente para la panadería. El contrato original es para una actividad e instalaciones determinada (vivienda). La ampliación introduce nuevas instalaciones y actividad completamente diferente. Ojo, incluso podría llegar a tener problemas con la Distribuido...