ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola, jjimenieves.
Tienes un privado
Saludos
Debes estar hablando de la central KSA 702, aunque en realidad es KSA 701-2
Es una central de dos lazos (1 lazo ampliado a 2), y no es posible ampliarla mas. Ya te tienes que ir a la KSA 705, que puede llevar hasta 5 lazos.
Como te dice Tama58, los detectores son la serie 700A de Kilsen.
Un saludo
Vayamos por partes. 1-Industria exige a las empresas instaladoras y mantenedoras de sistemas contraincendios que tengan en nomina a un ingeniero. 2-Dicho ingeniero debe conocer la normativa vigente, tanto legal como técnica, y debe responsabilizarse de que esa normativa se aplique en todos los traba...
jose-mac, probablemente tengas razon, y tu de esto seguro que sabes mucho mas que yo, pero tengo un par de observaciones. 1º- entiendo que el uso del ascensor y el acceso al garaje, son de uso privado para los propietarios de la finca, por lo que para mi SI es una zona de acceso restringido. Si algu...
Os voy a comentar mi punto de vista con un ejemplo. Si yo tengo un trastero en ese garaje, ¿lo puedo tener cerrado con llave? Si ese trastero lo tengo a medias con un vecino, ¿lo puedo tener cerrado con llave? Si lo tenemos a medias los de mi rellano, ¿lo puedo tener cerrado con llave? si lo tengo a...
echa un vistazo
http://issuu.com/incasss/docs/rincon_del_instalador
¿o sea, que pueden colocar la dichosa cadenita y que se queme el bicho, que tenemos mas?
Hola a todos Me han consultado si hay alguna normativa que impida el colocar la tipica cadena que se pone en las puertas de los domicilios para ver quien llama, pero en las puertas de las habitaciones de un hotel. Por logica, pienso que no se pueden poner, ya que si para calcular el recorrido de eva...
No he trabajado estos elementos, pero hojeando sus especificaciones, el CZM-1B6 te sirve perfectamente para lo que quieres hacer. Lo que no veo claro es para que necesitas que sea compatible con el SXL-EX. En principio por lo que leo, no vas a poder conectar el CZM al SXL, ya que el CZM hay que cone...
inca escribió:Bueno, todo dependerá de lo que el cliente diga. Al final y, como siempre, la solución será aquella que combine un reducido precio con un mínimo de seguridad
Por otro lado esta el tema de los €. Un IRX-751CTEM de cuadruple tecnología tiene un precio de tarifa de 185€ y un térmico analógico de 45,09€; en principio el cableado tendría que ser similar en ambos casos, siendo un poco mayor en los térmicos (siemrpe que los IRX se puedan colocar como ópticos)....
Sencillo. tenemos una superficie del local mayor de 80m2, por lo tanto, los podemos colocar a una altura menor o igual a 6 metros, con lo que cada detector cubrira un maximo de 60m2, y no debera estar a mas de 9,90 metros del mas proximo, o podemos colocarlos entre 6 y 12 metros, con lo que la super...
solo piensa en lo que te he dicho antes. Por cierto, los detectores de llama pueden ser una opcion, pero no se si los materiales que almacenais, en este caso termoplasticos, producen llama, o casi exclusivamente humo. Si es este el caso, los de llama no te sirven, pero el problema es que los termico...
Como dice Goran, una solucion pueden ser los detectores de doble tecnologia, optico termico, u optico termovelocimetrico, o incluso triple, con deteccion ademas de CO. En estos casos, la deteccion debera ser analogica, ya que la central debe poder analizar los niveles que recibe para decidir cuando ...
no he encontrado una guía para diseñar toda una instalación La une es muy completa en este sentido, pero si quieres algo mas explicativo, aunque un poco antiguo, pero aun sirve, mirate esto :mira http://issuu.com/incasss/docs/rincon_del_instalador a partir de ahi, es cosa tuya el adaptar la cantida...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)