» Descargar ACIEBT02Muy buenas a todos, os comento la situación. Cliente que ha sufrido baja administrativa de su contrato electrico por deuda, procede a liquidar y cuando intenta contratar de nuevo la Cia solicita nuevo boletin de la instalación, argumentando que el boletin existente tiene más de 20 años de antiguedad...
Se trata de un cuadro de mando alumbrado publico funcionamiento automatico manual con reloj astronomico. Cuando el mangento manual auto esta activado el funcionamiento es manual pues la fase que alimenta la bobina de los contactores de cada una de las salidas se toma desde la primera Vm. En el caso ...
El tener que poner un armario de urbanización entiendo que sera como dices por la distribución en baja tensión que tienes, seguramente 2x(3x240+1x150), para poder anillar este nuevo suministro. Desde el punto de vista de las protecciones fusibles yo pienso que esta caja no es necesaria ya que los fu...
Y no puedes no poner arquetas y justificar con calas de tiro en los cambios bruscos de dirección o es que te piden arqueta en el entronque?
Si te caen en calzada debes colocar tapa con carga de rotura D-400 (40t).
Saludos.
Yo estoy de acuerdo con los matices: Os quiero comentar mi idea (y dudas,tras discutir con un compañero acerca del tema) sobre las diferentes potencias que entran en juego a lo largo de la "historia" o "prehistoria" de una instalación eléctrica: Potencia solicitada (Ps): es la po...
Según lo que comentas creo que tienes por un lado las barras de 3kV en una "sala" y a cierta distancia en el CT de la nueva nave de producción el nuevo trafo. Si es así veo que sí es obligatorio que instales mínimo celda de seccionador con pat para poder cortar y poner a tierra en interven...
En zona Iberdrola alguna vez me han pedido homologación para fabricación de herrajes...
Saludos.
Por curiosidad, que potencias y tensiones manejas??
Seguramente la medida la tengas junto al CM de alumbrado, con lo cual la linea desde el centro de transformación debe cumplir las especificaciones de red de distribución de la Cia.
Saludos.
Yo lo veo de la siguiente forma: - Cada parque con medida individual para facturación - Subestación con una unica posición trafo abonado para evacuación con medida totalitaria (a modo de comparación por perdidas) Entiendo que para la explotación de esta instalación los promotores deben crear una soc...
6kV es habitual en grandes industrias, por ejemplo cementeras.
CHARLIE escribió:Por otra parte, al ser mas de 1Kw, también lleva proyecto de eficiencia energética.
CHARLIE escribió:Querrá decir mas alto, yo me confundo muchas veces al decirlo tambien,
En la ITC-BT-10 indica “la potencia a preveer se corresponderá con la capacidad máxima de la instalación, definida esta por la capacidad asignada por el interruptor general automático”. Este criterio está dentro del apdo específico de previsión de potencia en viviendas pero no tendría porque ser ob...
En estos casos personalmente bajos los mismos criterios que una LGA teniendo en cuenta tipo de canalización, resistencia al fuego, etc.