Se encontraron 3 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

por Adding ¦ 28 Ene 2007, 18:54 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Acabo de hacer un proyecto de CTIN en Murcia, y comentando con Iberdrola el tema del foso me contestaron exactamente lo que pandyp21 dice en el caso 1). Te obligan a poner foso por si cambian el trafo.
Saludos.

por Adding ¦ 21 Ene 2007, 13:34 ¦ Foro: Ejercicio profesional ¦ Tema: VISADO DE TRABAJOS ¦ Respuestas: 18 ¦ Vistas: 217395

Estando colegiado en un Colegio, puedes ejercer en toda España. Si realizas un trabajo fuera del área de tu colegio, presentas el proyecto en el colegio destino junto el documento Reconocimiento de firma visado por tu colegio origen. Normalmente en colegios de Ingenieros Industriales el colegio orig...

por Adding ¦ 21 Ene 2007, 13:12 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: LGA a través del garaje ¦ Respuestas: 23 ¦ Vistas: 16430

Creo que es correcto tal como lo indicas. Yo lo he hecho así en todos los edificios con CT.
El problema que suelo encontrar es que el diámetro del tubo suele ser bastante importante, y tengo problemas para que el instalador encuentre de metal de esos diámetros. ¿Teneis el mismo problema?
Saludos