La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Tengo mis dudas que puedas acoplar el motor actuando como generador a la red, ya que si son motores asíncronos existirá siempre un deslizamiento y por lo tanto la frecuencia del generador será inferior a 50Hz, y si usas un variador en el motor de pruebas para ajustar que en la salida haya 50 Hz sinc...
Gracias por el aporte
Creo que la pregunta viene, si es correcto poner en una puntera que está pensada por ejemplo para cable 35mm2 de sección, meter 1 cable de 25mm2 y 2 de 6mm2. En principio yo creo que no es adecuado desde el punto de vista que esa puntera no estará ensayada para el apriete de esas características y n...
Te contratan el valor que pone en el bletín, así que dile a tu instalador que te lo haga de 10392W.
Buenos días a todos, me ha asaltado una duda. En una instalación con una LGA de 50mm2 de sección, al ser cable 1kV libre de halógenos que amperios aguanta?, que fusible debo de poner?
Muchas gracias y un saludo.
Como bien habéis dicho el RBET ITC-BT-18 apartado 3.4 dice que para cables de S<=16 Sp=S, así que para cle de alumbrado de 1.5 el cable de protección es de 1,5mm2. Sólo en el caso de que el cable venga de otro punto con su propio tubo el cable minimo es de 2.5mm2.
El nuevo reglamento te exige para líneas de S>35 la Sp=S/2. El por qué, no lo sé con seguridad, pero supongo que será debido a que últimamente hay mucho armónico danzando por ahí y para que no se calienten. Sabemos que para altas frecuencias la impedancia del cable sube mucho.
Si los cuadros secundarios se encuentran a más de 2 metros de distancia del cuadro general es necesario colocar un magnetotérmico en la línea, para protegerla pero si el cuadro general tiene una protección difrencial general no necesitas otras por cada circuito.