Se encontraron 15 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Calculo Seccion

por majeian ¦ 26 Ago 2009, 10:36 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo de línea BT para alumbrado de gran longitud ¦ Respuestas: 30 ¦ Vistas: 3485

Pues las protecciones he pensado en un Diferencial de 63 A de 3F+N y un magnetotermico de 25A de 3F+N

Re: Calculo Seccion

por majeian ¦ 26 Ago 2009, 09:03 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo de línea BT para alumbrado de gran longitud ¦ Respuestas: 30 ¦ Vistas: 3485

Los cuadros van colocados en la parte inferior que esta el centro de seccionamiento, que parece como una especie de L. Y no tengo valores de CT ni de nada, solo tengo este plano, se que me llegara una línea de trifásica y de este sitio podre distribuir a mis cuadros y despues a mis lineas. Yo creo q...

Re: Calculo Seccion

por majeian ¦ 26 Ago 2009, 08:12 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo de línea BT para alumbrado de gran longitud ¦ Respuestas: 30 ¦ Vistas: 3485

Adjunto el plano del perímetro por donde van colocadas las luminarias.

Cuando m dices q no sabes como me sale esa sección pq lo dices?

yo lo he hecho con esta formula: S=((raiz de 3)xLxIxcosfi)/U

cosfi=0,85

Re: Calculo Seccion

por majeian ¦ 26 Ago 2009, 07:18 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo de línea BT para alumbrado de gran longitud ¦ Respuestas: 30 ¦ Vistas: 3485

Buenos días, Al final he tenido que modificar la instalación como bien me aconsejaron un compañero del foro, la he modificado así: Tenemos 168 luminarias de 300 w que me dan 50400 W que divido el cuatro lineas que sale por línea 12,6 kw Tenemos 4 cuadros de los que salen 4 lineas para alimentar a to...

Re: Calculo Seccion

por majeian ¦ 25 Ago 2009, 16:07 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo de línea BT para alumbrado de gran longitud ¦ Respuestas: 30 ¦ Vistas: 3485

he pensado q en ligar de poner tanta carga la disminuyo , y tengo ahora 168 cargas de 200 w que me dan unos 33600 w , q los pondre separados unos de otros unos 21 mt.
COmo quedaria la cosa ahora?

gracias

Re: Calculo Seccion

por majeian ¦ 25 Ago 2009, 13:03 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo de línea BT para alumbrado de gran longitud ¦ Respuestas: 30 ¦ Vistas: 3485

pero si la hacemos telescópica reduciendo sección cada X metros ahorraremos bastante, ponemos registros y protecciones y vamos reduciendo la sección

Re: Calculo Seccion

por majeian ¦ 25 Ago 2009, 12:52 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo de línea BT para alumbrado de gran longitud ¦ Respuestas: 30 ¦ Vistas: 3485

si va rodeando todo el parque

Re: Calculo Seccion

por majeian ¦ 25 Ago 2009, 12:49 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo de línea BT para alumbrado de gran longitud ¦ Respuestas: 30 ¦ Vistas: 3485

si es de alumbrado y esa es la seccion q me sale a mi pero es muy grande, me podeís dar alguna idea de como replantearlo

Re: Calculo Seccion

por majeian ¦ 25 Ago 2009, 12:34 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo de línea BT para alumbrado de gran longitud ¦ Respuestas: 30 ¦ Vistas: 3485

Q Valles?

Re: Calculo Seccion

por majeian ¦ 25 Ago 2009, 12:32 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo de línea BT para alumbrado de gran longitud ¦ Respuestas: 30 ¦ Vistas: 3485

Si tendremos registros, y si lo podemos subdividir en lineas si es necesario, tanto para minimizar en tema de sección y para protección. Si damos la vuelta al parque y si son 3500 mts, el parque es de 10 mw.

Re: Calculo Seccion

por majeian ¦ 25 Ago 2009, 12:24 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo de línea BT para alumbrado de gran longitud ¦ Respuestas: 30 ¦ Vistas: 3485

Son unos 68000 w, ya que hay cargas de 400 y otras de 500 w

Re: Calculo Seccion

por majeian ¦ 25 Ago 2009, 12:22 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo de línea BT para alumbrado de gran longitud ¦ Respuestas: 30 ¦ Vistas: 3485

Si es de la vida real, es para una línea de un parque solar y va rodeando todo el parque.

Buenos días. Tengo un problema, no me aclaro muy bien a la hora de calcular una sección la falta de practica me esta volviendo loco, el problema es este: Tengo una línea de 3500 mt subterranea de baja tensión cada 20 mt va conectado una carga de 500 w la linea esta anillada. Necesitaría saber la sec...

Buenos días a todo@s,

Necesitaría que me dijesen a que normativa me tengo que dirigir para saber cuantos detectores tengo que dimensionar en una instalación de un parking de 11 plantas son unas 650 plazas, es que estoy un peco verde y me corre muchísima prisa.


Gracias por todo.

Un saludo