ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Estimado compañero Platón: Cuando el CTE nos indica que determinemos el VEEI de una instalación en el que tenemos que tener presente la potencia total instalada en lámparas y equipos auxiliares, esto se está refiriendo a los equipos que son necesarios para el correcto funcionamiento de dichas lámpar...
Estimado compañero: La ITC-BT 10, lo deja bien claro, excepto para viviendas PARA EL RESTO DE INSTALACIONES NO SE PUEDE APLICAR NADA MAS QUE COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD = 1. A la hora de realizar la previsión de potencia deberás tomar el peor de los considerandos, es decir: Si por superficie te da:...
Respuesta bajo mi "real saber y entender". Cuando el tubo va alojado en el suelo el cual se le cubre con pasta, no se considera enterrado. Leer el apartado 1.2.3 de la ITC-BT 21 en el pone que se considera tubo enterrado. A este tipo de montaje se le debe considerar como si se tratara de t...
Lo primero Feliz Año a todos una vez que volvemos a tener nuestro querido Portal. Como dice el compañero Roberto Mañas, en Madrid las EICIs te piden que pongas equipos (Grupos Electrógenos) para una potencia mínima del 15 % de la Potencia de Contratación, valor que deberá figurar en el Proyecto para...