ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02El cable H07V-K de GENERAL ES NO PROPAGADOR DEL INCENDIO, supongo que casi todos los fabricantes ya lo harán así para no tener problemas. Tengo la ficha del cable pero como no se adjuntarlo solo me queda deciros que os paseis por la pagina de General cabl e y lo mireis
Por comparecer, solamente... unas dos horas y gastos de desplazamiento, si no es en tu ciudad. Yo las facturo a 80€/hora. No suelo cobrar gastos de desplazamiento, si es en oviedo, gijón o aviles. Lo normal, es que se cobre de 100 a 250€ por comparecer. Doy por hecho, que el informe ya lo has cobra...
Hola buenas tardes, me ha llegado una citación citandome en calidad de perito para actuar en un juicio. el objeto de la citación dice lo siguiente: "comparecer ante el tribunal con asistencia de las partes y sus abogados, para exponer y explicar su dictamen y, en su caso responder a las pregunt...
Buenas tardes, La que lleva el mantenimiento de instalaciones suele colocar primero el térmico y luego el diferencial por dos causas: 1- porque el diferencial es más caro que el magnetotérmico y colocándolo así se estropea antes y cambian más. ¿o sea que lo que hay que hacer es jod... el diferencia...
Buenas tardes, La que lleva el mantenimiento de instalaciones suele colocar primero el térmico y luego el diferencial por dos causas: 1- porque el diferencial es más caro que el magnetotérmico y colocándolo así se estropea antes y cambian más. 2.- Esta razón me gusta y es porque en caso de tener que...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)