continuando con es hilo, quería comentar que finalmente utilicé AmiKIT como ayuda para el proyecto y conseguir los parámetros que no me había facilitado la eléctrica: - La intensidad máxima de defecto a utilizar que indica la aplicación es de Id=1000 Amperios , pero para ello he tenido que utilizar ...

Entiendo que tienes que esperar a "sus revisiones" para poder continuar con el resto de trámites del proyecto (visado, entrega a ayuntamiento, industria. . .)

Yo también pienso que es errónea.
Las referencias que tengo rondan entre 100 y 1000 Amperios como mucho (dependiendo de la compañia).

A continuación indico los datos que finalmente me han aportado, para quien necesite referencias: Unión Fenosa Línea: 15 KV Potencia de cortocircuito: 195 MVA Tiempo máximo del defecto: 0,7 seg Intensidad máxima de defecto a tierra: 12,5 kA Los software de diseño de CTs suelen trabajar con una intens...

Vaya, parece que por esa zona si que os dan algo más de información para poder trabajar. Según veo, cambia bastante el valor de los parámetros dependiendo del lugar donde se realice el proyecto . . .

Aunque el proyecto es en Madrid, me vendrá muy bien tener esa referencia.

El pto. de conexión está concedido. En él me indican la potencia de cortocircuito.

De todas formas creo que con la Id y con el tiempo de defecto sería suficiente para realizar todos los cálculos.

Gracias por tus indicaciones.

Cada vez proporcionan menos datos :? . . .Habrá que hacerse con el software de Ormazabal.

Gracias.

Hola a todos, Estoy realizando el proyecto de un CT en Edificio Prefabricado (para una planta fv) y después de dar unas cuantas vueltas por el foro quería confirmar los datos que me debe proporcionar U.F. para calcular la toma de Tierra: - Intensidad de defecto a Tierra. - Tiempo de duración del def...

Celdas con los TT,TI e interruptor telecontrolado

por janc ¦ 02 Oct 2008, 15:49 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Celdas con los TT,TI e interruptor telecontrolado ¦ Respuestas: 0 ¦ Vistas: 656

Hola a todos, Nos han concedio un pto de conexión en media tensión para una instalación fotovoltaica pequeña de 30Kwn sobre cubierta. En las condiciones técnicas me indican que debo instalar celda con los TT, TI e interruptor telecontrolado, y después de hablar con la compañía (unión fenosa) y con e...