ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola! ¿Se trata de un almacén de construcción exclusivamente? Es decir, ¿sólo tendrá acceso al mismo personal autorizado?Lo digo por si se trata de un almacén de construcción de "libre paso" tipo los almacenes de determinadas franquicias (Brico-Nosequé y Brico-Nosecuanto), donde más que u...
Muchas gracias por contestar. Si el uso del almacén es industrial, es de aplicación el RSCIE independientemente del NRI. Ver art 2 del RSCIE. Pienso exactamente como tú. Sin embargo, en industria le han dicho el cliente que si justifica menos de 3x106 no hay que aplicarlo, yo tampoco lo entiendo, pe...
Nadie? Cualquier ayuda me sería útil. Muchas gracias.
Hola a todos. Perdonad si esto no va aquí pero no se bien donde ponerlo. He buscado sobre este tema y he encontrado un un post que se hablaba algo de esto pero no he visto nada claro. Pues bien, es sobre eso, ¿Por qué no sale este foro en tapatalk? Yo es que el ordenador ya lo uso muy poco para cone...
Hola a todos. A ver os escribo porque tengo un jaleo con esto del RSCIE que es que no me aclaro. Es como todo en la vida, estudias una carrera no te enseñan el 90% de las cosas con las que te enfrentas luego en el día a día. Bien se trata de la legalización de un almacén de materiales de construcció...
Hola a todos de nuevo. A ver que nadie me responde. Algún alma caritativa que diga si para la fórmula de la distancia entre la tierra de servicio y de protección se usa I'd (195, creo recordar), es decir la real que me sale, en vez de la máxima (300). Es que es importante porque 12 metros es demasia...
Yo lo veo correcto. El dato de la tensión de paso en el acceso lo veo demasiado elevado, pero con la red equipotencial (Mallazo bajo el suelo), es un valor admisible... de ahí el valor del cálculo. Suerte amigo. Muchas gracias por contestar. Una preguntilla si eres tan amable, respecto a lo de la d...
¿Nadie me dice si el cálculo está más o menos bien, o estoy cometiendo crímenes contra la humanidad ?
Muchas gracias. Un saludo
Vale pues a ver si mis conclusiones son correctas despues de vuestras respuestas y las lecturas que me habeis dicho. Entiendo entonces que el valor Rn y Xn son valores que me tiene que dar la compañía, al igual que la intensidad máxima de defecto. La resistencia a tierra sale de la formurla: U/(sqrt...
Hola de nuevo amigos. Estaba tardando en preguntar jeje. Es que hay una cosa que no consigo averiguar y mira que estoy buscando. Es con respecto al neutro de B.T, el que voy a conectar a una tierra independiente. En primer lugar, ¿la distancia mínima la calcula con la I de defecto máxima o con la I ...
Leete lo que te comentaba en mi primer post, la obra de Julian Moreno Clemente. http://www.soloingenieria.net/index.php/recursos/43-instalaciones-electricas/244-publicaciones-d-julian-moreno-clemente Buen material amigo. Estudiando el tema :emc2. Muchas gracias. Ya os iré informando. Muchas gracias...
Muy ciertas ambas cosas. La primera si es verdad que me estoy complicando, pero como luego tengo que firmar yo, quiero saber que estoy haciendo, que luego me entra el canguele. Venga, te digo lo de los 10kV, de donde sale.... Que creo que ya lo recuerdo... Si tienes una resistencia máxima reglament...
Creo que te estás complicando la vida con el cálculo, y no es necesario ser tan exaustivo con él. Simplemente cumple con lo solicitado en el proyecto tipo de la compañía, y en el reglamento de garantias de seguridad en CT. Quiero tambien corregirte las unidades que empleas para hablar de la resisti...
Echa un vistazo a la documentación que te enlazo y lo entenderás...: - Procedimiento de Cálculo. Método UNESA - Hoja de cálculo. Método UNESA - Cálculo de puestas a tierra de protección en centros de transformación. Método UNESA Gracias!!! Lo he echado ya un vistazo y lo tengo todo excepto esto: - ...
Hola, Puedes mirar, medidas con ohmetro en campo, legislación, proyecto técnico reemisor en alta montaña, tierras,te da ideas de como se puede ver este tema y adaptarlo, .. saludos, Gracias por la respuesta. Lo de la resistividad del terreno es lo que "menos me preocupa", tengo que medirl...