ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Buenas tardes, Quiero comprobar si una instalación de bie's, la puedo conectar a la red general de incendios de un municipio. Según el programa de cálculo necesito en la entrada de la instalación una Presión Dinámica de 7,273 bar (74,2 mca), y/o una H de 77,2 mca. Podría entenderse que la presión es...
El RIPCI nuevo te dice que la longitud máxima de una BIE semirrígida será de 30m y como su radio de acción de la manguera es incrementada en 5m,. por lo que su radio de acción es de 30+5 = 35m , pero claro está es que depende de la longitud de la manguera....
eso o encontrar una motorización que esté homologada para puertas cortafuego, como los retenedores que están homologados para todas las puertas cortafuegos... pero lo que estás buscando en sí es un mecanismo que puede tener cualquier puerta automática pero en lugar de que en caso de incendio abra se...
Tienes que repasarte bien el HS3...
-3.1.4.2. 3) tienes que tener una abertura de admisión y otra de extracción por cada 100m2 de sup. útil
-4.1. Aberturas de ventilación: cada abertura de admisión tiene que tener ese 1,87 m2.
ya resuelto?
tenéis que hablar con el responsable de vuestro colegio, secretario técnico o vocal de la junta, y que os ponga en contacto con la compañía aseguradora y preguntar por el cese de actividad como proyectista porque creo recordar que el cese manteniendo la colegiación te cubre el seguro 10años, si te d...
Un proyecto de legalización solo se hace cuando es una instalación antigua, normalmente antes del REBT 2002 y que no ha sido inscrita/legalizada, industria te permite legalizarla mediante un proyecto/memoria en el que describes la instalación existente y justificas su antigüedad con algún documento ...
Primero de todo yo miraría la licencia que tiene para saber que exigencias y normativa le aplicaba en tema de incendios.
En caso de ser nueva actividad, le aplicaría el CTE DB-SI tal como dices.
Entiendo que es un establecimiento industrial tipo C, más de 3 metros de distancia a otras construcciones de otras actividades.
Si es así para un tipo C creo que no pide resistencia al fuego para los cerramientos, pero que nivel de riesgo son???
mira la distancia entre la puerta de salida y el alcorque del árbol, si es menor de 1m, siempre puedes decir que en caso de emergencia no cumple el ancho para evacuar personas.... pero no te aseguro nada
Si no garantizan presión ni caudal pues es lo que toca. Mírate la UNE 23500:2018 de abastecimiento de agua para incendios, allí indica que con una bomba eléctrica y jockey es suficiente. Pero mírate la une ya que creo recordar que indica que se ha de hacer en un cuarto de fácil acceso y rápido, o in...
Aquí podrás obtener información https://cogiti.es/regulacion-de-la-profesion pero en instalaciones eléctricas se que los Electrónicos tienen una restricción hasta una potencia que ahora no me acuerdo
Si que puedes realizar la cédula que indicas, existe una resolución del tribunal superior que indica que los ITI podemos tramitarlas
yo los viso o verifico, que para el seguro es lo mismo
Hola buenos días! Con respecto a los catálogos me gustaría saber cual es la forma de descargarlo si no aparecen en los disponibles en el programa dialux. Me quiero descargar el de la casa ARTESOLAR pero entro en la web y no encuentro la forma o el plugin. Y se que si existe porque tengo un calculo ...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)