ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT024) en mi empresa empleamos un método alternativo que consiste en procesar los datos obtenidos en la medición (te aseguro que este método no es exclusivo de tu empresa) . Adjunto un ejemplo de una medición en una vivienda afectada por el ruido del aire acondicionado de una sucursal bancaria XXX (de c...
1.- Nivel máximo permitido en una zona exterior: 70 dB(A) 2.- Medición de ruido de fondo: 75 dB(A) 3.- Medición con la fábrica funcionando: 72 dB(A) En este caso no estoy de acuerdo en que la fábrica cumpla. Que te salga un fondo más alto que con la actividad se puede deber a: 1) Eventos, como mi p...
1.- Nivel máximo permitido en una zona exterior: 70 dB(A) 2.- Medición de ruido de fondo: 75 dB(A) 3.- Medición con la fábrica funcionando: 72 dB(A) En este caso no estoy de acuerdo en que la fábrica cumpla. Que te salga un fondo más alto que con la actividad se puede deber a: 1) Eventos, como mi p...
1.- Nivel máximo permitido en una zona exterior: 70 dB(A) 2.- Medición de ruido de fondo: 35 dB(A) 3.- Medición con la fábrica funcionando: 37 dB(A) Totalmente de acuerdo con la explicación. En este caso, no se supera el límite, pero en Valencia no sería válida la medida por no existir diferencia d...
1.- Nivel máximo permitido en una zona exterior: 70 dB(A) 2.- Medición de ruido de fondo: 75 dB(A) 3.- Medición con la fábrica funcionando: 72 dB(A) En este caso no estoy de acuerdo en que la fábrica cumpla. Que te salga un fondo más alto que con la actividad se puede deber a: 1) Eventos, como mi p...
[quote="BECERRO"]Buenos días a todos. Respecto al tema, en nuestra normativa autonómica hay un matiz al respecto que lo entiendo muy pertinente. Indica que en el caso de que el ruido de fondo sea superior al máximo admisible de la zona (siempre en niveles de zonas exteriores), se considere...
El caso que expone el compañero José Almagro es perfecto para explicar el tema al que referia. Actividad: Monjitas voto silencio + carretera = 70 dB(A) Fondo: Carretera = 70 dB(A) El caso es que en cualquier horario que midas la actividad y el fondo será siempre el mismo, debido al poco ruido de la ...
Hola Gente, Me gustaria abrir un tema sobre como poder interpretar o buscar soluciones cuando se da el caso que el ruido de fondo y el ruido generado por una actividad tienen una valor similar (en el caso de la comunidad valenciana, si no existe diferencia de 3 dB(A), no se puede emitir un resultado...
Me rindo ante vosotros. Gracias
La verdad es que la explicación no puede ser más clara, de verdad te agradezco tu atención. En mi caso no es solo una máquina, sino varias, por lo que mi duda es si esta fórmula es aplicable en este caso.
Gracias de nuevo Fco.
Gracias por la respuesta Fco., pero no entiendo DI a que se refiere, ya que entiendo que "d" es distancia.
El "-11" a final de fórmula de donde sale?
Lps= LW + DI - 20.log.d - 11
Saludos y gracias de nuevo[quote][/quote]
Hola a todos, Necesito realizar el cálculo de la reducción sonora entre emisor-receptor a través de la distancia que separa a los dos. Tengo entendido que existe una fórmula que relaciona la distancia entre emisor-receptor y su atenuación de decibelios, pero solo es válida en el caso de un único emi...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)