ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Tendrás que hablarlo con tu servicio provincial, en ARAGON me dejaron hacerlo una vez.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Si ENDESA lo tiene normalizado ya parece buena solución.
Para el aislamiento usaría un termoretráctil escogido según el catálogo del fabricante.
Que no se te olvide la RVE.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Si, lo es.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Perdón por remontar el hilo, pero actualmente se hilo de mando se puede y debe utilizar para el control de los vehiculos eléctricos en esquema 2.
Saludos!
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Los consumos no se sacan estimando 1 hora al dia. Deberías empezar con estimar bien el consumo de ACS y por otro lado el consumo de calefacción.
Muy bueno el launchy, lo comenté hace unos años por aquí y no falla. Hay que comentar que tambien indexa los marcadores, que con su aplicación Weby puedes hacer búsquedas en la web de forma rapidísima. Ej: youtube > (tabular) ardillas cantando También indexo los pdf al hilo de lo que preguntas. Por ...
Los argumentos para el ahorro de los radiadores electricos son el control y programación de temperaturas y horarios. Solo eso.
Para un hostal con 35 kW mucho mejor la verdad principalmente porque la diferencia de precio es ridícula.
Echa un vistazo al Dtie 1.01, con 28kW y 500 l de acumulación deberían bastar para 10 viviendas estándar con 1,2 horas de recuperación así que tendrías ACS y cal simultáneamente.
..Teresa.. ¿Eso es spam?
Las viviendas con calefacción individual son un poco controvertidas,si no tuvieras acumulación con una caldera normalita solo tendrías agua para una ducha (sin calefacción) y con una grande de 28 kW casi no llegan a dos duchas (sin calefacción) Es el proyectista quien asume una simultaneidad pero si...
Siento levantar el tema. Quería aclarar que el caudal mínimo te lo indica la norma 1264-3. Si tienes circuitos <120 metros suele salir unas perdidas razonables con tubo de 16 o 17 y si salen muy grandes puedes aumentar circuitos o diámetro de tubo, pero sin tocar mucho el caudal de diseño.
Saludos!
Pero al colocarlas en cascada no aprovechas el bajo retorno del suelo radiante.
Yo me refiero a usar una caldera con 70/60 ºC en ACS y otra con 45/35 ºC en suelo radiante para calefacción.
¿Es muy raro esto? Porque no lo he visto por hay..
Saludos!
Aproximadamente unos 560 kW por sala de calderas. Hay dos.
Por supuesto que es necesaria la regulación en función de la temperatura exterior. Por confort y ahorro. Pero con esta temperatura de impulsión en bloques de viviendas solo tengo la opción de hacer un todo o nada para toda la vivienda o todo o nada para cada habitación interior. Voy a plantear un te...