Se encontraron 46 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Legalización reformas todo terreno

por Gepeto ¦ 07 Jul 2014, 19:07 ¦ Foro: Vehículos ¦ Tema: Legalización reformas todo terreno ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2506

Gracias mapaber,

Por otro lado, tendría que ir pidiendo los certificados de taller e informes de conformidad (estos últimos son los que se piden al fabricante o en su caso al laboratorio si no me equivoco)?

Saludos,

Legalización reformas todo terreno

por Gepeto ¦ 30 Jun 2014, 18:07 ¦ Foro: Vehículos ¦ Tema: Legalización reformas todo terreno ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2506

Buenas tardes a tod@s, mi nombre es Álvaro y soy ITI. Me acaba de salir un trabajo de una legalización de un todo terreno que varias reformas realizadas y soy totalmente nuevo en este campo. Agradecería si alguien me indicase por donde empezar a moverme para llegar al fin que es legalizarle (cuales ...

En mi opinion tener una caldera atmosférica es un atraso y un peligro, directamente sale mas rentable (a medio plazo por consumo y ausencia de averías) colocar una buena marca de caldera de condensación, con salida de humos a la fachada, sellar el hueco dejado por la chimenea de la caldera atmosferi...

Re: Normativa gas

por Gepeto ¦ 30 Dic 2011, 00:41 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: Normativa gas ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2318

La instalación es en alguna sala de caldera o restaurante.

Saludos

Buenas, yo estaba en esa tesitura hace 2 años y decidi en su día hacer la superior, pero al estar currando no tenía mucho tiempo para estudiar y me pense muy mucho de irme directamente a hacer el curso de adaptación al Grado, y finalmente con las pocas asignaturas que habia sacado, a sabiendas que e...

Con una rejilla superior con la parte inferior a menos de 40 cm del techo te vale y te lo digo por experiencia, ademas referente a la campana, los inspectores al ser instalaciones domésticas ni lo tienen en cuenta, vamos que es mas para cocinas industriales o instalaciones mas grandes. Saludos

Habla con el fabricante a ver que te comenta, aplicaría la UNE 60601, además vendrá la carcasa con rejillas para cumplir con las seguridades de entrada de aire y ventilación natural que aplicaría al ser edificación existente, gas menos denso que el aire, al estar al aire la expansión sería directa. ...

Tendrías que realiza una inspección visual del falso techo y comprobar que no hay vaina, y me extraña que los inspectores al dar el alta no se fijen en eso, porque suelen ser bastantes escrupulosos, y en ese tema la verdad es que no se andan con chiquitas y no dan el gas, mas que nada por seguridad ...

Me imagino que igual es alguna resolución autonómica, porque no he oido nada. Saludos

En el Reglamento de gas y el nuevo RITE, los 2, se especifica evacuación a cubierta en nueva construcción. No hagas como un caso que tengo que como la licencia de obras esta anterior de entrada del RITE, se escuda que puede evacuar con cualquier tipo de caldera donde le de la gana. Cuidadin. Un saludo

No tengas problema, yo he realizado instalaciones con 3 tipos de tubería: salida del armario de regulación ya a 22 mbar en acero 1", cambio con transición PE32/Ac 1" a polietileno 32 en tramo enterrado, cambio de nuevo en acero para distribución en garaje con otra transición igual a la ant...

Buenas noches a tod@s, tengo entre manos una instalación de gas propano canalizado para un chalet unifamiliar pareado y voy a llevar el gas enterrado por el jardin y colocaré una llave accesible de edificio en la fachada del edificio antes de entrar al garaje donde esta la caldera. Tengo dudas si su...

Para esa sección sera una instalación receptora a propano si no me equivoco.

Un saludo

Cuento esto como anecdota. Me acuerdo una vez que un inspector en una alta de una sala de calderas, se puso a medir la longitud real de las aberturas de la rejilla (la de entrada de aire inferior), una a una, y no dio el alta porque faltaba medio centimetro por los lados de la rejilla, increible. Un...