» Descargar ACIEBT02Pero esos puentes de magnetotérmico a magnetotérmico están en serie, y por tanto incumpliendo lo establecido en el esquema unifiliar, me equivoco?
La electricidad no es mi plato fuerte, por lo que os pido disculpas si digo algún disparate. En los esquemas unfilares de Baja tensión que siempre he visto se diseña una línea protegida con (IGA+Diferencial), de esta linea madre cuelgan varias lineas hijas( fuerza, alumbrado,etc. igualmente protegid...
Hola, Muchas gracias por contestar, se trata de un local de pública concurrencia y lo que quería el instalador es proteger únicamente con un diferencial una línea de fuerza de la que cuelgan 5 circuitos(motores) protegidos cada circuito con su correspondiente magnetotérmico, basándose en el hecho de...
En cada línea de Cada 5 circuitos instalo magnetotérmico y diferencial, sabeis en que punto del reglamento dicta dicha obligatoriedad?. La duda me surge porque el instalador quiere proteger las lineas que protegen cada circuitos únicamente con un diferencial sin magnetotérmico.
Hola, es mi primera dirección de obra y tras ver el modelo de certificado final de obra BT oficial del colegio se me pide rellenar los datos de: medición de tierras: aislamiento entre conductores y activos: aislamiento entre conductores y tierra: Y ahora como mido yo esto sin tener equipo?, que hace...