Re: Arco electrico barra

por juancarlos4276 ¦ 05 Ago 2009, 11:00 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Causa de arco eléctrico en barras de cuadro 1.000 A ¦ Respuestas: 19 ¦ Vistas: 2855

Cuando me refiero a flojo es que se podía desaflojar con la mano, con lo cual no debía de estar apretado a 28 Nm que es lo que debiera. Aún así me llama la atención que estas arandelas no sufriesen ningún desperfecto ya que la carga estaba equilibrada en las 3 fases.

Re: Arco electrico barra

por juancarlos4276 ¦ 05 Ago 2009, 09:50 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Causa de arco eléctrico en barras de cuadro 1.000 A ¦ Respuestas: 19 ¦ Vistas: 2855

Hemos revisado los tornillos de la barra de al lado y estaban flojos pero sin embargo no presentaban ningún defecto aparente

¿que opinais de la foto que adjunto? ¿a qué pudo ser debido? Pertenece a un juego de barras de un cuadro de 1000 A. Gracias