Re: Esquema TNS.

por zlarrabe ¦ 24 Ago 2009, 10:50 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Puesta a tierra esquema TNS en instalación industrial ¦ Respuestas: 19 ¦ Vistas: 12753

Hola joshuaab3, No sé si será aplicable a tu caso concreto pero te doy una posible explicación, basada en proyectos que he realizado en clientes industriales y centrales: A veces se tienen cargas importantes (normalmente motores) que se alimentan en MT junto con cargas en BT. Por lo tanto, a la hora...

Re: Conductor de protección

por zlarrabe ¦ 13 Ago 2009, 14:47 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Sección conductor protección entre cuadros en nave ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 5840

wenner: ¿Y el conductor de tierra de la instalación de baja tensión? Aquí lo he obviado por estar sobre todo acostumbrado a realizar siempre instalaciones con esquema TN, donde al no cerrarse el bucle de defecto por la tierra física, el valor de la resistencia de puesta a tierra no se tiene en cuent...

Re: Conductor de protección

por zlarrabe ¦ 13 Ago 2009, 08:23 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Sección conductor protección entre cuadros en nave ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 5840

Buenos días Verona, Estás confundiendo dos cosas aunque comprendo tu confusión puesto que con la única lectura de los reglamentos el tema no está claro. Te explico las diferencias: -Conductor de cobre desnudo de 50mm2 que dices: Constituye la puesta a tierra de protección (en media tensión o alta te...