ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Consulta: +aereo +linea +subterraneo +tension
Buenas a todos, estoy trabajando en un proceso de expropiación de una LAAT de doble circuito de 132kV, tiene tramo aéreo y tramo subterráneo, es la primera vez que lo hago e investigando he descubierto que hay que indemnizar a los propietarios con los siguientes puntos: - Servidumbre de vuelo - Apoy...
Buenas a todos, Quisiera preguntares por el paso de una línea aérea a subterránea en MT. Tengo una instalación alimentada por una línea aérea de 20 kV con cable LA 110 que cuando llega a mi instalación se entierra mediante un apoyo de paso aéreo-subterráneo. Mi duda es: una vez hecho el entronque, e...
Mira las normas particulares de la compañia distribuidora ybsi tienen proyectos tipo. Lo que dices de llevar el cable aislado en el tramo aereo no lo veo posible. En cada paso aéreo-subterráneo se debe poder seccionar la linea.
Benekise, si de subterráneo pasa a aéreo, deberás proteger la linea conta descargas atmosféricas, y por tanto tendrás que realizar un cambio de conductor, muy probablemente. A parte, ese conductor rojo (HEPRZ1) no es adecuado ni está homologado para que ...
Hola buenas, el tema es el siguiente: Tengo un entronque aereo-subterráneo , desde un Apoyo ( que va a ser nuestro punto de conexión) este entronque lo haré mediante un interruptor-seccionador , para pasar la línea aérea a subterránea y así alimentar ...
Saludos Disculpa mi ignorancia, ya que entre otras cosas, mi rama es la mecánica. He encontrado una web que ofertan armarios de media tensión. ¿No valen estos? http://www.edisongalicia.es/ Mobiliario técnico-->Media tensión Entonces te lo explicaré. No hay CPM o CGP más que en Baja Tensión. Para co...
Mide impedancia de bucle. El neutro no está puesto a tierra. :pausa Mi pregunta viene relacionada con esto: ¿Puedo poner el neutro a tierra despues del contador y antes por supuesto de un diferencial? En caso negativo. ¿Puedo YO ponerlo en el poste antes del contador? Las preguntas son relativas ta...
hola a todos, estoy haciendo un proyecto de una linea aérea de MT, de unos 3KM de longitud, de 20 KV, que, partirá de otra linea y que al final de esta habrá una conversión aereo-subterranea ya lo tengo calculado todo, mi problema reside en el primer apoyo, en ...
Discrepo con mis compañeros. Desde la borna de entrada del Seccionalizador, XS o elemento que separa las instalaciones, Iberdrola sólo tiene que decir en la medida. Yo en mi zona, también Iberdrola he montado varios así. De hecho subí fotos al foro http://soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=14&...
... a tierra en la subestación, en cada centro de transformación, entronque aereo/subterraneo, o centro de reparto. Nunca he visto un conductor de tierra aislado, a la misma ...
... a tierra en la subestación, en cada centro de transformación, entronque aereo/subterraneo, o centro de reparto. bueno eso es mas dicutible de que se considere de tierra ...
... a tierra en la subestación, en cada centro de transformación, entronque aereo/subterraneo, o centro de reparto. Nunca he visto un conductor de tierra aislado, a la misma ...
por culpa del reglamento de lineas electricas de alta tension, me voy a quedar sin el contrato ... en el mantenimiento el entronque aereo/subterraneo y el tramo de linea que le llega ...
Pues yo hice algo más modesto que esto que decis sobre vuestos PFC. Yo aunque ITI en Electrónica Industrial, me tiraba más la eléctrica (cachisla!! no había sino mecánica y EI) y como siempre me andaba mirando libros de instalaciones eléctricas de ingeniería y FP por mi cuanta, además de apuntarme a...
Antecedentes: Estoy proyectando una red de distribución en BT para dos viviendas unifamiliares en entorno rural. Potencia total = 11500 W. Debido a las diferentes normativas a aplicar (Ayuntamiento, Cabildo, Unelco Endesa) el trazado tiene que ser: Tramo 1: Saliendo del CTI, 48 m en red aérea trenz...