donde has colocado el ventilador de apoyo?
Avatar de Usuario
por
#112094
Nosotros extraemos de la propia red de retorno por medio de un extractor y aportamos por depresión en una toma posterior a la extraccion anterior. Hacemos un By-pass en el retorno

Si son varias las salas puedes poner una red de extraccion forzada y el aporte a los retorno igalmente por depresion. Si se hace asi lo mejor es calcular retorno para el 100% del caudal de la maquina y regular con compuertas en las rejillas de retorno, por si te falla el extractor que no revienten los conductos de retorno :espabilao