Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#148777
Estoy haciendo el PFC y quería preguntar si hay alguna relación entre el salto termico y las perdidas de carga, ya que el salto térmico (entre temp impulsion y retorno) para el suelo radiante se fija en 10 segun el manual uponor, pero en las tablas de los distintos tipos de tuberías del mismo manual ,y sus respectivas perdidas de carga, indican que el salto térmico es de 20. En el ejemplo que trae el manual coge los datos igualmente si tener en cuenta el salto termico, pero me tengo dudas ...

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#148795
Para la misma potencia, a menor salto termico -> mas caudal
Por ello, si hay mas caudal -> mas perdida de carga (si el diametro es el mismo)