No veo un carajo, pero ahí voy:
Circuito primario de propilenglicol: Bombeo a los colectores, donde se capta el calor y va al acumulador de arriba.
Adicionalmente, puede ir, mediante una válvula de 2 vías a intercambiador con el agua de piscina o acumulador para lo que supongo que es el suelo radiante.
Para el cálculo, planteate el recorrido cerrado de más perdida de carga, pasando por únicamente un consumo. Para ello tendrás que hacer "probatinas", que, teniendo como tienes las pérdidas por tramos ya calculadas te sale rápido.
El caudal lo tienes fijado por la potencia de los colectores. Cuenta que los colectores son dos circuitos de 1/2 de caudal cada uno, tal y como lo pintas, por lo que la pérdida de carga de los colectores hay que calcularla con sólo la mitad del caudal (tu ya me entiendes, aunque no me exprese). Tiene toda la pinta que el lazo más desfavorable es ir al intercambiador de la piscina.
Una vez calculado el más desfavorable como suma de todas las pérdidas de carga en ese lazo, sabes que el resto de lazos van a funcionar seguro, pues tienen menos pérdida de carga.
Espero haberme explicado.
Saludos,
Luis
Circuito primario de propilenglicol: Bombeo a los colectores, donde se capta el calor y va al acumulador de arriba.
Adicionalmente, puede ir, mediante una válvula de 2 vías a intercambiador con el agua de piscina o acumulador para lo que supongo que es el suelo radiante.
Para el cálculo, planteate el recorrido cerrado de más perdida de carga, pasando por únicamente un consumo. Para ello tendrás que hacer "probatinas", que, teniendo como tienes las pérdidas por tramos ya calculadas te sale rápido.
El caudal lo tienes fijado por la potencia de los colectores. Cuenta que los colectores son dos circuitos de 1/2 de caudal cada uno, tal y como lo pintas, por lo que la pérdida de carga de los colectores hay que calcularla con sólo la mitad del caudal (tu ya me entiendes, aunque no me exprese). Tiene toda la pinta que el lazo más desfavorable es ir al intercambiador de la piscina.
Una vez calculado el más desfavorable como suma de todas las pérdidas de carga en ese lazo, sabes que el resto de lazos van a funcionar seguro, pues tienen menos pérdida de carga.
Espero haberme explicado.
Saludos,
Luis