Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#161687
Estamos realizando la instalacion centralizada de calefaccion de unos apartamentos, estos se encuentran en varios puntos de la finca.

El mas alejado de nuestra sala de calderas esta a 50m, tenemos que conducir, calefaccion y ACS, de forma enterrada.

Podria alguien indicarno que perdidas (% perdidas) podemos tener por metro, el aislamiento seria de acuerdo con nuevo RITE y la condcucion metalica.¿podriamos poner conduccion plastica?, en este caso tuberia enterrada.

Esta cuestion nos la comenta el promotor, tiene dudas de que funcione bien la instalacion y sea eficiente y no gaste en esceso por esas perdidas.

En tuderia asilada en montaje superficial (garajes) nos comentaron que podria estar entorno a 1ºC por cada 3 metros.

Gracias por vuestras respuestas.
Avatar de Usuario
por
#161898
Puedes calcularlo con esto:
http://www.isoverde.com/induver/calculoA6.asp
por
#161974
Tras metre los datos el programa me dice que las pedidas no puesden ser menor a 5, y no me deja salir, que significa esto.

El tema que proponia anteriormente y que no dije, vamos ha utilizar caldera de biomasa a baja temperatura. ¿Creeis que la perdida de energia y Tª sera muy grande (51m de tirada).

Gracias por tu respuesta.
por
#162020
hay un "aproximado" (muy burdo) que dice que vas a perder 25 w/m2 de superficie de tubería.

Para ponerte en órdenes de magnitud te vale.

PAra el resto, a tirar de calculadora, que este problema es el primero que se resolvía en coordenadas cilindricas en transferencia de calor de 2º.

Saludos,

Luis
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro