Muy buenas, Pamplonica!.
La sonda de temperatura, como bien dices debería estar arriba si lo que quieres es que te arranque bomba. Digamos que las bombas tienen que funcionar cuando el panel produce calor. ¿como sabemos esto? con la sonda. Cuando la sonda marca más temperatura que el depósito, esque los paneles generan. La sonda, si está arriba, se calienta por termosifón. Si la colocas abajo no se va a enterar en la vida. Por otro lado, la sonda abajo "teóricamente" está a la entrada. Así pues, una vez arranque la bomba, esa sonda solo va a ver agua "fría", antes de pasar por el panel.
Posiblemente aquella sonda que viste se complementaba con otra a la salida. Con ello, puedes calcular rendimientos de los colectores. O lo mismo, aquel panel salía por ahí abajo.
Saludos,
Luis