Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#186772
Hola tenia una consulta acerca de que perdidas deben considerarse a la hora de calcular una bomba de recirculacion en un edificio de una instalacion de acs centralizada
Tengo claro que el caudal que me debe suministrar la misma puede estimarse en un 10% del caudal de simultaneidad del edificio según se indica en el DB-HS4
Pero a la hora de calcular las pérdidas de carga que debe vencer la bomba que perdidas de carga consideráis:
1) Las perdidas desde la salida de acs del acumulador hasta el grifo mas alejado (tramo mas desfavorable), es decir del circuito de distribucion de ACS a consumo
o
2) Las perdidas desde el grifo mas alejado hasta la entrada de la recirculacion al acumulador (tramo mas desfavorable), es decir del circuito de retorno de ACS al acumulador

Gracias
por
#186823
Hola, tienes que considerar el circuito que va desde la salida del acumulador de ACS hasta el grifo mas alejado y desde este siguiendo el tramo de retorno de nuevo hacia el acumulador. Eso sí, debes de calcularlo en base al caudal de recirculación no al de consumo. 1 saludo :saludo
por
#186845
Gracias srokio.
Entiendo entonces que hay que considerar tanto ida como retorno...
ummmm... tenia entendido que la bomba de recirculacion solo necesitaba vencer las perdidas de uno de ellos, no estaba seguro de cual, pero no de los dos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro