Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#191486
Estoy realizando un proyecto sobre un supermercado y a la hora de utilizar el dialux para planificar en cada sala cuantos luxes deben haber, me ha surgido un problema. al realizar el calculo y obtener el pdf me aparece (ejemplo del almacen) este valor por cada 100 lux si yo lo habia planificado para 180 lux logrando una potencia de 236W.

Valor de eficiencia energética: 8.07 W/m² = 3.56 W/m²/100 lx (Base: 29.23 m²)

no entiendo... por favor necesito ayuda
Avatar de Usuario
por
#191498
Lo que te da el Dialux es el VEEI (valor de eficiencia energética de iluminación), y la unidad son esos W/m²/100 lx , que no tiene que ver con los valores que has usado para el calculo, es algo así como un porcentaje.
Ese valor tienes que compararlo con los limites que te da el CTE en la sección HE3, y tiene que estar siempre por debajo de lo que te indique según el tipo de uso que se trate.
por
#191536
Gracias. me has sido de ayuda. aunque no era una pregunta dificil eh!

lo de la suerte..., podias explicarte mejor.
Palabras clave