Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#191689
Suelo usar el Calener GT para obtener la CAlificación Energética, pero esta vez he de jstificar un edificio con Geotermia. ¿Cómo podría simularlo y obtener la Calificación?

Gracias
Avatar de Usuario
por
#191695
Ya te adelanto que está complicado, pero te digo como es lo logico hacerlo:

1) Climatización: Se simula mediante una maquina de rendimiento constante. El rendimiento será el COP estacional de la bomba de calor. Dicho COP estacional lo tendrás que justificar en un anexo basandote en la hoja de caracteristicas de la bomba de calor geotermica.

2) ACS: Aqui la cosa se complica, ya que el programa no deja usar la maquina de rendimiento constante para producir ACS. Lo lógico es hacer poner una caldera con solar y jugar con los datos para que te salga un gasto energetico anual en ACS del esperado por la bomba de calor geotermica. Y luego justificar en otro anexo el gasto energetico en ACS por la bomba de calor geotermica.

En un futuro ya se está trabajando para que hayan curvas de bombas de calor geotermicas cuando usamos el CALENER (que es lo logico y no la chapuza esta), pero que lo reconozca el ministerio lleva su tiempo.

Un saludo.