Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
Avatar de Usuario
por
#212078
..pues eso, según dicha IT, punto 1
"En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0,5 m3/s, se recuperará la energía del aire expulsado"

En mi caso, tengo varios locales en un edif. de oficinas. Los he agrupado en dos grupos, por un lado solo tengo un local, el mayor, con mayor ocupacion que necesita un caudal de extracción de 3000 m3/h, muy superior a los 1800m3/h que dice rite, luego aquí sí pondre recuperador. Lógico.

La suma de todo el resto de locales si llega a 1900 m3/h, luego tendría que poner otro recuperador. Ahora bien, si estos locales no los hago como una sola instalacion de ventilación, sino como dos totalmente independientes tendría 900 y 1000 m3/h, en cuyo caso, a ninguno de estos dos sistemas le tendría que poner intercambiador....(otra cosa es que yo tenga que poner una uta o un fancoil de conductos en la impulsion de aire exterior (con sus debidos filtros que no cumplirán..jeje)

¿creeis que es correcto hacer ésto??? no tengo claro si me pueden decir...3000+1900=4900 m3/h y decirme que TODO ese caudal ha de pasar por un recuperador...

gracias
Avatar de Usuario
por
#212079
siete 9 escribió:..pues eso, según dicha IT, punto 1
"En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0,5 m3/s, se recuperará la energía del aire expulsado"

En mi caso, tengo varios locales en un edif. de oficinas. Los he agrupado en dos grupos, por un lado solo tengo un local, el mayor, con mayor ocupacion que necesita un caudal de extracción de 3000 m3/h, muy superior a los 1800m3/h que dice rite, luego aquí sí pondre recuperador. Lógico.

La suma de todo el resto de locales si llega a 1900 m3/h, luego tendría que poner otro recuperador. Ahora bien, si estos locales no los hago como una sola instalacion de ventilación, sino como dos totalmente independientes tendría 900 y 1000 m3/h, en cuyo caso, a ninguno de estos dos sistemas le tendría que poner intercambiador....(otra cosa es que yo tenga que poner una uta o un fancoil de conductos en la impulsion de aire exterior (con sus debidos filtros que no cumplirán..jeje)

¿creeis que es correcto hacer ésto??? no tengo claro si me pueden decir...3000+1900=4900 m3/h y decirme que TODO ese caudal ha de pasar por un recuperador...

gracias


.......he encontrado en los documentos que nos adjunta el webmaster de Versión: 10 de septiembre de 2008, pagina 26

IT 1.2.4.5.2.
Si el sistema de aporte de aire exterior se divide en subsistemas de caudal <0,5m3/s, ¿es
necesario prever recuperación?
Si. El análisis de la reglamentación es único para todo el edificio aunque tenga muchos
subsistemas, luego es entendible que si sería necesario el recuperador.


totá que no me escapo....pero como se trata de una rehabilitacion, y leyendo en el mismo documento, pag 25
IT 1.2.4.5.2.
¿Es exigible en todo local comercial el enfriamiento adiabático del aire de extracción?
Lo es si el caudal de extracción es superior a 0,5 m3/s. Evidentemente, en reformas en edificios
existentes, esta solución puede suponer graves dificultades de aplicación. Estas situaciones
deberán justificarse en proyecto.

..el caso es que apenas tengo espacio...soltando una parrafada en la memoria explicando que no hay espacio, ¿así me excuso de ponerlo??? ¿Tan fácil??
Avatar de Usuario
por
#212142
Sí, se entiende por caudal total el total del edificio, independientemente de si cada planta va por separado o cada circuito.

Solo se tienen en cuentas las extracciones mecánicas. Es decir, si trabajas con sobrepresión y en vez de tener extracciones tienes filtraciones al exterior no mecánicas, estas no se tienen en cuenta ya que tampoco se podrían cuantificar. El RITE sólo te obliga a meter aire de renovación, no a extraerlo. Pero eso ya depende de las características de tu edificio.
Salvo en aseos claro.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro