Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#214950
Saludos a tod@s, cómo podría calcular el serpentín de un intercambiador aire-agua artesanal con un Caudal de 12,5 m3/h y un salto térmico de 15 ºC a 5ºC?

Muchas gracias
por
#214959
has de saber:

Lado aire:
nº de pasos
caudal de aire--->velocidad del aire
tubo liso o aleteado.

Lado agua
diametro del tubo. Pérdida de carga.
velocidad del fluido

Tipo intercambiador: Paralelo, contracorriente.

Con todo ello puedes hallar las correlaciones de h, para el lado de aire (el restrictivo) y lado agua.
Una vez que conoces h, puedes calular A en función de tu potencia requerida y el salto de temperaturas que propones.

Luego compruebas que el lado agua te cumple y tachaaan!
por
#216084
El caudal que das no se si es para el agua o para el aire, no obstante solo das uno, por lo tanto la primera pregunta que te debes hacer es: Para enfriar/calentar t grados un caudal de aire Q cuanto caudal de aire necesito? Pues bien, la respuesta es sencilla si el proceso no implica cambios de estado.

Caudal de aire·Salto de temperatura del aire·calor especifico aire=Caudal agua·Salto de temperatura del agua·calor especifico agua.

Con esta ecuación podrás conocer que caudales de agua y aire y que saltos térmicos tendria tu intercambiador si fuera ideal, no obstante te dara una idea de los caudales reales con los que trabajaras.

A partir de aqui sigue las instrucciones de LuisM y busca bibliografía
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro