hola a todos, una tienda de ultramarinos nos ha medido que le hagamos un sistema para evacuar el calor que le producen las camaras frigorifocas, este es bastante elevado, como lo hariais?, habiemos pensado en colocar un extractor accionado por un termostato invertido, ¿que os parece?.
Con esto tenemops el problea del gasto del extractor y el despilfarro de aire acondicionado que nos estariamos llevando por la extraccion.

¿como soleis solucionar estos temos?

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#215246
Como primera aproximación está bien, pero como todo hay que desarrollarla, hay que mirar la cantidad de calor a extraer, convertirlo en caudal de aire, ver si el recorrido del aire a extraer es el adecuado,...
Es un problema típico en locales pequeños y mal ventilados.
Otra opción:
-captación localizada y extracción (ventilador con conductos a la fuente de calor)
-poner las unidades condensadores a distancia, en el exterior.
- ...
:brindis
Avatar de Usuario
por
#215274
ito escribió:-captación localizada y extracción (ventilador con conductos a la fuente de calor)
-poner las unidades condensadores a distancia, en el exterior.

:yep Cualquiera de las dos soluciona el problema
por
#216074
Si tienen necesidades de calefación, puedes utilizar ese aire como foco caliente de una bomba de calor y le sacarias algun rendimiento.

En verano no te servirá de nada y tendrás que evacuarlo mediante ventiladores.
Avatar de Usuario
por
#216092
No es congruente hablar de extracción de calor, y luego decir que nos llevamos aire acondicionado.
La extracción se debe hacer directamente desde la zona de la condensadora de las cámaras... y creo que no haría falta ni termostato ni nada... bastaría con conectar la ventilación con el compresor, de modo que sólo ventilemos en el momento en que se active el compresor.

Por otra parte... la principal pérdida de energía se dará en las cámaras si estas están abiertas... entiendo que ya estarán cerradas.
por
#216093
estoy por la de sacar el motor y la condensadora fuera. Unos metros de cobre frigorífico, que se ve poco y se puede malear mejor que los conductos de aire. Además, puedes poner un radiador mejor que el original con un ventilador mas silencioso y de menos consumo.
Avatar de Usuario
por
#216115
LuisM escribió:estoy por la de sacar el motor y la condensadora fuera. Unos metros de cobre frigorífico, que se ve poco y se puede malear mejor que los conductos de aire. Además, puedes poner un radiador mejor que el original con un ventilador mas silencioso y de menos consumo.


Eso hemos hecho nosotros en una pequeña instalación industrial (una cámara climática en cascada), pero el coste no es indiferente... hay que ver si el rendimiento del compresor no se ve afectado por las pérdidas de carga por el recorrido que tiene que hacer el refrigerante.
por
#216130
En cualquier caso, se compensarán con la menor temperatura de la calle, la mejor ventilación del radiador y el ahorro de aire acondicionado al no tener esa carga tñermica (nada despreciable) en el recinto. Y la mejora de calidad del puesto de trabajo del charcutero sin el chorro de calor abrasandole las canillas contínuamente.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro