En el acumulador solar no tienes porqué alcanzar 60ºC. Si tienes un acumolador en serie al solar para realizar el apoyo, ahí si tendrás que alcanzar más de 60ºC (creo recordar que 1 hora al día es suficiente). Si tienes un sistema de calentamiento al paso modulante, sólo es necesario garantizar que el agua llegará a los puntos de consumo a más de 50ºC.
La caldera debes dimensionarla para suministrar ACS en las condiciones supuestas de no existir instalación solar. Puesto que es modulante, cuando tengas el agua precalentada por el sistema solar sólo consumirá la energía necesaria para salvar ese salto térmico.
Desde la salida de la caldera (a la que debe llegar directamente el secundario solar) el ACS se repartirá a los puntos de consumo, llegando a éstos por la presión de la red, y no por gravedad. Si la presión de suministro es insuficiente, tendrás que instalar un grupo de presión y depósito al inicio de la instalación interior de agua.