TROYMAN escribió::D Gracias phaze,voy a intentarlo para ver que pasa,aunque he visto por ahí que si la conecto la ida de leña al retorno de la de gasoil y ésta a su vez la coloco un termostato de contacto para que arranque o pare el quemador de gasoil,los elementos de seguridad serviría para las 2.
Si conectas la ida de la caldera de leña al retorno de la de gasoil puede ocurrir que al cargar la caldera de leña alcances una temperatura muy elevada, y hacerlo pasar por la caldera de gasoil, podrías dañarla sin posibilidad de recuperación. En tal caso ponle al menos un bypass con un termostato de seguridad o algo...
En cualquier caso, si pones en paralelo las dos calderas, aumenta la capacidad del vaso de expansión. Yo te recomendaba que le pusieras el depósito de inercia porque así puedes cargar la caldera de leña hasta los topes, acumulas calor en el depósito, y luego lo vas usando durante unas horas para la calefacción. Si no lo pones, vas a tener que dejar la caldera poco cargada o subirá mucho la temperatura del agua, y podrías tener problemas en el circuito.
Ya nos contarás cómo queda finalmente.