Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#284891
Hola buenas noches

Revisando los radiadores del sistema de calefaccion centralizada de los bloques de unas viviendas que tienen menos de 3 años he observado que en la zona de unión de las llaves monotubo conectadas a los los radiadores están empezando a presentar sintomas de corrosion. Los radiadores son de aluminio y creo que hay radica el problema en el contacto entre los dos metales distintos (el acero de las llaves monotubo y el aluminio de los radiadores) sin ningun tipo de proteccion anticorrosión.

Mi pregunta es ¿no se deberían haber colocado manguitos electrolíticos para efectuar esta union entre la llave monotubo y el radiador?
¿Que solución podría plantear para evitar que esa corrosión vaya a mas con el paso de los años con los consiguientes problemas que ello pueda ocasionar?
Muchas gracias
Palabras clave