Rejilas en falso techo y conducto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#299058
Lamentablemente no lo he visto en obra, y tengo una duda existencial: si tienes un conducto de aire con su rejilla de retorno/impulsion y un falso techo, como colocas la rejilla? Es decir, puede ir todo a ras del falso techo (sin hacer plenum), o el conducto debe de hacer un codo de 90 para embocar a la rejilla que esta en el falso techo? No encuentro ninguna foto por el google! No se si entedeis lo que quiero decir
Avatar de Usuario
por
#299061
No entiendo...
la rejilla debe estar fuera del conducto, por tanto codo y embocadura.
por
#299064
También puedes hacer la unión rejilla-conducto con un conducto flexible, pero ojo, que el RITE limita creo que a 1,5 metros estos conductos y solo para terminales creo recordar.
por
#299075
Claro, es decir que si tengo un conducto de 300 de altura, al meterle el codo y a embocadura, mi falso techo deberia tener una altura de 600 (mas o menos) y no podra ir a 300, no?
Avatar de Usuario
por
#299077
Hay plenums de rejillas con toma lateral, pero has de calcular bien la PdC.