- 22 May 2012, 13:05
#302154
Hola a todos, mi problema esque estoy haciendo un proyecto donde tengo que incluir en calener vyp una maquina de caracteristicas:
EP-001 (1 unidad en Planta Cubierta): Bomba de calor reversible aire/agua Carrier 30RQS090 con módulo hidrónico
bomba doble velocidad variable incluido.
Capacidad nominal Eurovent (85,80 kW frío – 92,3 kW calor).EER Eurovent Carga % (2,76/100% Clase C – 3,72/75% –
4,29/50% – 4,49/25%). ESEER Eurovent 4,06. COP Eurovent Carga % (3,06/100% Clase B)
Capacidad nominal diseño (85,80 kW frío – 77,7 kW calor). EER diseño Carga % (2,76/100%). COP diseño Carga % (2,60/100%).
Caudal máximo – presión disponible bomba agua (5,1 L/s – 20 kPa – SFP = 1200 W / 5,1 L/s = 235 W/L/s).
Dimensiones Al x An x F (mm): 1330 x 2136 x 2273. Peso (972 kg). Potencia eléctrica nominal (32,5 kW y III/400V/50Hz).
En calener Vyp uno de los equipos que me deja importar o anadir es:
Equipos- Expansión directa bomba de calor aire-agua-EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-Defecto.
Que quizas sea el más parecido.
Problemas:
1- Al hacer click en el equipo arriba de donde añado los datos aparece: Bomba de calor para la producción de agua caliente.
(Yo no quiero producir agua caliente)
2- las casillas para meter los datos me pide: Capacidad nominal y consumo nominal (pero este es un equipo reversible que puede darme calor y frio y que tiene por tanto dos datos para capacidades nominales y consumos)
¿ALGUNA SOLUCION? Gracias de antemano.