Hola a todos.

Acabo de instalar en una vivienda unifamiliar una bomba de calor Rotex de 16Kw (es la misma que la Daikin Altherma) para calefacción por suelo radiante y ACS. El caso es que comprobando consumos hemos detectado que en reposo (calefacción apagada y ACS apagado) tiene un consumo constante que ronda los 500W lo que me resulta excesivo ya que la maquina no está haciendo nada. La máquina interior y la exterior tienen magnetotérmicos separados y bajando uno y otro hemos descubierto que la que tiene gran consumo es la interior, la exterior consume relativamente poco.

El caso es que el cliente quiere utilizar la casa por temporadas y gran parte del año quedará apagada pero un consumo tan alto permanente le parece excesivo, y con razón.

¿Como puede ser que estas máquinas consuman tanto? ¿Podría ser un fallo de la máquina o una mala instalación?

Una solución fácil es desconectar la máquina cuando desocupen la casa directamente del cuadro... quitarle la corriente, vamos. ¿Se puede hacer esto sin riesgo de romper algo? En ese caso, ¿se puede o debe desconectar sólo la máquina interior o mejor las dos juntas?

Muchas gracias por vuestra ayuda.
Avatar de Usuario
por
#313305
Puede que la bomba de circulación de agua se haya quedado conectada, o que el relé esté pegado. No es normal.
por
#313422
No sé, no lo veo, 500W de bomba de recirculación, puede ser, pero me parecen muchos.

Solución fácil: COnsulta al instalador/ fabricante
Solución complicada: ¿Cómo habéis medido el consumo? ¿EL equipo es trifásico? ¿Y el consumo?... abrir la caja de conexiones de la máquina, e ir midiendo interiormente.... en fin, si está en garantía, yo optaría por la primera sin dudarlo
por
#313670
Muchas gracias a los dos...

Lo de la bomba es lo primero que pensé pero no parece que se quede arrancada... ademas nunca consumiría tanto. Me queda la duda de si puede ser algún sistema anti heladas que pueda quedar activo, ahora que está haciendo mucho frio por las noches. ¿podría ser?

En efecto la maquina es trifásica... El consumo lo hemos medido con un monitor de consumo domestico (Efergy) que se ha montado en las tres fases de la acometida de la casa. Ya sé que estos aparatos no son exactos pero si nos sirve para hacernos una idea bastante aproximada. En el momento que se baja el automático de la máquina interior el consumo cae unos 500W.

Voy a hacer lo que sugieres y voy a hablar con el fabricante pero antes quería preguntar si era normal y si le había pasado a alguien. Quiero estar preparado ante las posibles justificaciones del fabricante.

Ahora que sé que no es normal les llamaré. Ya os contaré cómo acaba esto.

Muchas gracias de nuevo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro