Muy buenas a todos!
Tengo un tema entre manos que me está volviendo un poco loco. Se trata de un circuito secundario de alimentación de agua caliente a unos circuitos de fancoils (hay cuatro circuitos de fancoils con disposición radial). Ese circuito parte de un intercambiador de calor y tiene su bomba (caudal constante, de la de toda la vida), y su valvula tour andersson. En el primario del intercambiador de calor me llega el agua a 70ºC y consigo sacarla en el secundario a 60ºC, lo cual debería ser más que suficiente para calefactar con los fancoils.
La cuestión es que la instalación no rinde lo suficiente (inicialmente la bomba del secundario estaba conectada eléctricamente al revés, así que os podéis imaginar que después de ver eso he comprobado casi todo...): tarado y adecuación de la valvula TA, caída de presión en bomba, tuberías, etc. Hay una cosa que no me acabo de explicar: la caída de presión de todos los circuitos de fancoils (con toda la instalación funcionando a plena carga (37 fancoils y 2 UTAs)) es prácticamente cero, cuando tendría que ser superior a 1 bar (tenemos un manómetro en ida y otro en retorno y ambos marcan aprox. 2,1 bar, y esto está comprobado con otros dos manómetros nuevos).
Las presiones del circuito van como siguen y en orden: presión aspiración bomba 2,1 bar - presión impulsión bomba 3,5 bar - presión antes intercambiador 3,5 bar - presión después intercambiador 2,4 bar - presión antes de TA 2,4 bar - presión antes de TA 2,1 bar (está es la presión de impulsión a los circuitos de fancoils y UTAs) - presión de retorno de circuitos de fancoils y UTAs de 2,1 bar. Estas dos últimas presiones las he cotejado con otros dos manómetros y efectivamente son reales (al menos lo marcan los manómetros), ¿porque cuando la pérdida de carga debería ser del orden de 1 bar me da 0 bar? Hay unos 6ºC de salto térmico entre entrada y salida del intercambiador, y efectivamente los fancoils están dando calor, pero a muy baja potencia... El intercambiador se come más de 1 bar lo cual entiendo que es normal. La instalación no tiene ningún bypass aguas abajo del intercambiador... La instalación está muy desequilibrada, y los fancoils no tienen valvula de regulación, así que intentaré equilibrarla con las válvulas de bola... Es imposible que un circuito con 37 fancoils y 2 UTAs funcionando tenga una caída de presión cercana a 0, ¿verdad o me estoy equivocando mucho?
Gracias, ando un poco desesperado.
Perdón por el chorizo.
Tengo un tema entre manos que me está volviendo un poco loco. Se trata de un circuito secundario de alimentación de agua caliente a unos circuitos de fancoils (hay cuatro circuitos de fancoils con disposición radial). Ese circuito parte de un intercambiador de calor y tiene su bomba (caudal constante, de la de toda la vida), y su valvula tour andersson. En el primario del intercambiador de calor me llega el agua a 70ºC y consigo sacarla en el secundario a 60ºC, lo cual debería ser más que suficiente para calefactar con los fancoils.
La cuestión es que la instalación no rinde lo suficiente (inicialmente la bomba del secundario estaba conectada eléctricamente al revés, así que os podéis imaginar que después de ver eso he comprobado casi todo...): tarado y adecuación de la valvula TA, caída de presión en bomba, tuberías, etc. Hay una cosa que no me acabo de explicar: la caída de presión de todos los circuitos de fancoils (con toda la instalación funcionando a plena carga (37 fancoils y 2 UTAs)) es prácticamente cero, cuando tendría que ser superior a 1 bar (tenemos un manómetro en ida y otro en retorno y ambos marcan aprox. 2,1 bar, y esto está comprobado con otros dos manómetros nuevos).
Las presiones del circuito van como siguen y en orden: presión aspiración bomba 2,1 bar - presión impulsión bomba 3,5 bar - presión antes intercambiador 3,5 bar - presión después intercambiador 2,4 bar - presión antes de TA 2,4 bar - presión antes de TA 2,1 bar (está es la presión de impulsión a los circuitos de fancoils y UTAs) - presión de retorno de circuitos de fancoils y UTAs de 2,1 bar. Estas dos últimas presiones las he cotejado con otros dos manómetros y efectivamente son reales (al menos lo marcan los manómetros), ¿porque cuando la pérdida de carga debería ser del orden de 1 bar me da 0 bar? Hay unos 6ºC de salto térmico entre entrada y salida del intercambiador, y efectivamente los fancoils están dando calor, pero a muy baja potencia... El intercambiador se come más de 1 bar lo cual entiendo que es normal. La instalación no tiene ningún bypass aguas abajo del intercambiador... La instalación está muy desequilibrada, y los fancoils no tienen valvula de regulación, así que intentaré equilibrarla con las válvulas de bola... Es imposible que un circuito con 37 fancoils y 2 UTAs funcionando tenga una caída de presión cercana a 0, ¿verdad o me estoy equivocando mucho?
Gracias, ando un poco desesperado.