Dialux. Cálculo VEEI y UGR de una escalera (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#317469
Hola. He hecho una escalera mediante cuerpos de extrusión.

A la hora de calcular, he puesto 3 superficies de cálculo inclinadas con intensidad lumínica vertical (¿correcto?). Observo las superficies y obtengo iluminancias y uniformidades.

El problema viene a la hora de calcular el UGR. No consigo introducir una superficie UGR inclinada. ¿Realmente no se puede o no sé hacerlo?

Para el cálculo del VEEI, ¿hago la media de las iluminancias de las 3 zonas y aplico la fórmula?

Un saludo. Espero vuestras respuestas!!!

P.D. ¿Qué significa que apareca '/' en el Máximo del UGR?
Avatar de Usuario
por
#318679
En puntos de cálculo, si no recuerdo mal tienes para poner el UGR, y que aparezca / es que no hay UGR, o que no llega a 10
por
#318708
Josele escribió:Hola. He hecho una escalera mediante cuerpos de extrusión.

A la hora de calcular, he puesto 3 superficies de cálculo inclinadas con intensidad lumínica vertical (¿correcto?). Observo las superficies y obtengo iluminancias y uniformidades.

Puedes hacerlo asi o tomar un tramo interior paralelepipedo y meterle un cuerpo de extrusion de techo inclinado haciendo el mismo efecto
Lo de las 3 superficies de calculo...¿es porque tienes tres tramos de escalera?, si lo haces con 3 superficies ¿como vas a calcular la uniformidad media?...no es posible, te saldra un dato irreal.


El problema viene a la hora de calcular el UGR. No consigo introducir una superficie UGR inclinada. ¿Realmente no se puede o no sé hacerlo?

El UGR se mide para la direccion de la vista del observador, si metes superficie inclinada montas un lio, hazlo como paralelepipedo, mete la superficie de calculo plana y pon el techo inclinado, es el mismo efecto. Si el tramo es corto no te saldrá ningun UGR y tendras que hacerlo mediante uso de las tablas UGR.

Para el cálculo del VEEI, ¿hago la media de las iluminancias de las 3 zonas y aplico la fórmula?http://www.soloingenieria.net/foros/images/smilies/console.gif

con el VEEI puedes usar medias pero no lo hagas con uniformidades, el dato que obtienes no tiene nada que ver con la realidad

Un saludo. Espero vuestras respuestas!!!

P.D. ¿Qué significa que apareca '/' en el Máximo del UGR?


que el tramo es demasiado corto para el calculo (generalmente)
Avatar de Usuario
por
#321033
Cuando te registraste no te presentaste en el lugar correspondiente ni completaste tu perfil. Creaste un tema y no aplicaste el punto 10º, lo cual vuelves a hacer nuevamente con este último tema. Por favor subsana lo anterior.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro