Hemos instalado un sistema para enfriar un DataCenter con aire del exterior y utilizar el aire caliente para “calefactar” la oficina contigua pero tras tres meses operativo no observamos reducción significativa en la factura. El consumo es constante del tipo 24x7.
El ciclo de trabajo de las climatizadoras se ha reducido un 30% (mas en días fríos). Lo sabemos porque medimos su consumo cada 40 segundos y lo estamos comparando con valores medidos el año anterior.
La intensidad (por fase) de la climatizadora cuando enfría es de unos 10 A y cuando solo mueve el aire unos 3 A (compresor parado). Con este sistema, en ocasiones llega a hacer 10 arranques de varios minutos cada hora. La punta de arranque dura unos 100 milisegundos con un valor máximo de 80 A (medido con un osciloscopio).
Como disponemos de una potente UPS, hemos conectado las climatizadoras a la UPS (antes estaban directamente a la acometida) y ahora si comenzamos a notar disminución de consumo.
¿Saben si el contador de la empresa distribuidora aplica alguna penalización por esos consumos cortos?. Estimo que la energía consumida durante cada arranque es inferior a 3whr, por lo que la suma de todos estos arranques no debiera ser la causa de que la factura no haya disminuido durante este tiempo.
Muchas gracias.
Rituerto.
Avatar de Usuario
por
#322628
Hola, no estás cumpliendo las instrucciones de participación: no te presentaste ni completaste tu perfil, ni has aplicado el punto 10º a otros temas que has creado.

Por favor subsana lo anterior.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro