Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
Avatar de Usuario
por
#32242
¿Sabe alguno de vosotros si es posible sustituir, en un equipo de climatización que funciona con refrigerante R22, éste por el nuevo refrigerante R410a?
Avatar de Usuario
por
#32248
Mira en la web de gas servei por ejemplo.
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#32249
A esto te podrá contestar mejor roverman, pero yo creo que no.

El 410 trabaja a presiones distintas, necesita tuberías de mayor espesor, creo que lleva aceite sintetio, y seguramente tambien habria que cambiar la expansión.
Avatar de Usuario
por
#32452
:fumeta
Ok tronkos...
Avatar de Usuario
por
#32486
No se puede por lo que han indicado:

1º las presiones a las que trabaja el R410A son 1,6 veces superiores a las del R22 (espesores de tuberías distintos)

2º El aceite de lubricación de los compresores son distintos e incompatibles entre ellos (R410 sintetico y R22 mineral)

Existen en el mercado sustitutos directos del R22, puedes buscar en los proveedores de gases refrigerantes : Dupont, Solvay, Gas-Servei, etc.

Cualquier duda, pues ya sabes....