Hola,
Estoy calculando las pérdidas de carga de los conductos de una instalación para climatizar un restaurante y, tras utilizar el método de la pérdida lineal constante, en el que fijando una velocidad de 6 m/s y con el caudal del conducto principal acudía a un diagrama en el que con esos datos ya extraía la pérdida lineal y el diámetro, me han dicho que de cara a la presentación era mejor calcular las pérdidas con ecuaciones para poder hacer una hoja de calculo. El caso es que en las ecuaciones para pérdidas de carga que utilizo habitualmente, es necesario el diametro y el factor de fricción para obtener la pérdida lineal, y precisamente el diametro lo quiero calcular con esa perdida por lo que sólo veo como solución iterar y no veo lógico tener que iterar en la hoja de calculo. ¿Conocéis de alguna ecuación que se asemeje al mencionado diagrama y en la que no se necesite el diametro para obtener la pérdida lineal?
Gracias de antemano