Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#43353
Hola,
estoy realizando un estudio para la reforma de una instalación de calefación eléctrica a gas natural de un edificio. Tengo toda la instalación dimensionada, pero para calcular la vialvilidad de la reforma tengo que calcular el consumo de gas para ver en cuanto tiempo se amortiza la instalación. Se trata de una instalación de una potencia de 50 KW. Cómo calculo el consumo?

Un saludo.
por
#43641
En un documento he encontrado esto:

Para desarrollar el calculo del consumo por temporada de calefacción, o anual de combustible, deberán aplicarse factores de corrección que hagan del valor resultante el más cercano a la realidad, en cuanto al consumo de energía, el cual viene determinado por la siguiente formula:

Co=24 • Z • (Ta - Tem) • a • b • c • Q/ ((Ta - Temin) • PCI • Rend)

Siendo:
Co = Consumo anual de combustible (Kg ó m3).
Z = Número de días de calefacción. 160 días
Ta = Temperatura ambiente. 20ºC
Tem = Temperatura exterior media durante el período de calefacción. 6ºC
Temin= Temperatura exterior mínima. -6ºC
PCI = Poder calorífico inferior del combustible.
PCI(gas natural) = 10000 kcal/Nm3
Rend = Rendimiento total de la instalación. 0,75
a = Factor de reducción de la temperatura. a = 0,9 en viviendas con reducción nocturna.
b =Factor de reducción del servicio. b = 1 en viviendas con calefacción continua.
c = Factor de corrección de la exigencia calorífica.
c = perdidas por transmisión/pérdidas totales = Qt / Q
c = 599,894 /1062,097 = 0,565
Co = 24 • 160 • (20 - 6) • 0,9 • 1 • 0,565 • 1062,097/ ((20 + 6) • 10000 • 0,75)


Co = 148,895 m3 de gas natural.

Previamente se ha calculado Q de la siguiente forma:

Qt = Energía perdida por los cerramientos Q=K*S*At = 599,894 Kcal/h
QI = Pérdidas por infiltración

QI = V • Ce • Pe • nº renov. • AT

Siendo:
V = Volumen (m3)= 41,496 m3
Ce = Calor específico del aire: 0,24 Kcal/(Kg•°C)
Pe = Peso específico del aire seco: 1,24 Kg/m3 a 10 °C y 1,205 a 20 °C
nº renov = Numero de renovaciones/hora; en nuestro caso 1.
AT = Diferencia entre la temperatura interior y la exterior.
Tª exterior = -6 °C
Tª interior = 20 °C
AT = 26 °C
QI = 41,496 • 0,24 • 1,205 • 1 • 26 = 323,669 Kcal/h

QI = 323,669 kcal/h

Suplementos
Por orientación al norte................................... 0,05
Por intermitencia............................................. 0,10

Total factor ............................................ F = 0,15

QTotal = (QT + QI) • (1 + F)
QTotal = (599,894 + 323,669) • (1 + 0,15)

QTotal = 1062,097 Kcal/h


Estoy intentando descifrarlo. Las temperaturas creo que tienen algo que ver con el grado-día, pero no tengo claro como va. Tampoco se dónde se pueden consultar los coeficientes que utiliza. Espero que no sea ni en el RITE ni el CTE :oops:

Alguien utiliza estas fórmulas?
Gracias
Palabras clave
Temas similares