Realizo un proyecto de una instalación de alumbrado (el cual ya está montado, para variar). Los valores de VEEI me dan bien pero los Em son muy grandes en comparación con los que vienen en la UNE.

La UNE EN 12464-1 da unos valores de iluminancias que entiendo que son mínimas.

Entonces, ¿puedo dejarlos?. ¿La norma pone algún límite superior que yo no haya visto?
por
#54721
Sí, los puedes dejar ya que son valores mínimos y depende del VEEI. Pero cambia las reflexiones de las paredes y así bajarás la iluminancia media.