Validez de instalación fototérmica ACS con resistencia (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#198896
arquimedes escribió:- Se instalan acumuladores de apoyo MERCALIA MOD. EUT/S. Con capacidades según proyecto. Estos
acumuladores incorporan resistencia eléctrica, hecho que contradice el Código Técnico de la Edificación.
NO CONFORME.


En mi opinión tiene razón lo que dice la OCA. El CTE no sólo te prohibe instalar energía auxiliar en el primario, también lo prohibe en el acumulador solar, y tal como se ve en el esquema los depósitos donde están las resistencias pertenecen a la acumulación solar, ya que hay recirculación, repito tal como yo lo veo. No es exactamente igual que el esquema que has puesto de gas natural, si te fijas bien el agua del secundario no recircula una vez que pasa al circuito de los termos.
Como eres paisano mío, y tal vez este proyecto tenga que pasar por el trámite de la Agencia Local de la Energía te aconsejo que primero lo consultes allí, por si las moscas.
Un saludo
Avatar de Usuario
por
#198898
Saludos

mira hay termostatos diferenciales que impiden el traspaso al circuito de recirculación

Y ESTE ESQUEMA TIENE EL VISTO BUENO DE LA AGENCIA LOCALDE LA ENERGIA DESDE HACE MESES...... VAMOS ANTES DE CONSTRUIRSE NI MONTARSE NADA
Avatar de Usuario
por
#198968
Ese circuito es el clásico sistema de "acumulación distribuída", perfectamente válido.
Tiempo normal:
1) Las placas se dedican a calentar el depósito primario.
2) Una vez caliente, este circuito calienta al agua de los depósitos secundarios.
3) Las resistencias no entran, porque el circuito primario está caliente.

Tiempo nublado:
1) Las placas están de adorno.
2) El primario está frío.
3) La única manera de tener ACS es con la resistencia, que se activan.
4) El primario poco a poco se va calentando (por que además no tiene demanda) y acumulando la poca energía que dan las placas.
5) Cuando está bastante caliente, las resistencias se desconectan.

No veo pérdida de energía solar por ningún lado.

Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro