Bomba de calor condensada por agua?? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#27590
guau, cada día aprendo algo nuevo.
Y yo que estaba obcecado con los 4 tubos de agua y los 3 tubos del VRF....

nunca te acostarás sin aprender una cosa más.
Avatar de Usuario
por
#27602
Pues a mi me parece una chorrada, y además una antigualla. Es un circuito de circulación de agua, al que conectamos equipos agua-aire.. Ufff... :cry:

Aportar calor quemándo combustible para que lo absorba la bomba de calor, y que lo traslade a los radiadores, es complicar la cosa sin obtener ventaja energética alguna.
Para ello haces una instalación convencional a 4 tubos, y calientas directamente desde la caldera, apagándo la bomba de calor.

Es decir, la bomba de calor tiene como ventaja el absorber calorías de una fuente gratuíta, como es el aire de la calle. Si no hay fuente gratuíta, no hay ventaja ninguna.

Otro caso es el que tenemos cuando hay zonas con demanda de frío y de calor simultáneas, pero esos es otro tema, con las enfriadoras a cuatro tubos y recuperación de calor, o un sistema moderno con VRV, que es lo que hay que instalar ya, y dejarse de inventos del pasado. :fumeta


Saludos.
Avatar de Usuario
por
#27603
Te doy la razón esta un poco desfasado respecto a la técnica actual, además es de aplicación a casos muy concretos.

Pero bueno, mira como comenzó el post y fíjate como acabo...al menos se aclararon ciertas cosas
Avatar de Usuario
por
#27606
Completamente deacuerdo, pero de antigualla nada,

Al parecer es un "sistema" que se han sacado de la manga unas cuantas marcas, de cuyo nombre no quiero acordarme, para poder competir con caudal variable de refrigerante, al no tener equipos especificos.

Por lo que veo lo suelen instalar en los centros comerciales y tiene si truco:

el centro comercial pone una torre y caldera pequeñas ( se supone que hay simultaneidad entre calor y frio y los equipos no se dimensionan para toda la carga), y el propietario de los locales privativos tiene que poner un equipo mas caro, que consume mas y hace mas ruido, y que por lo general es lo que puede estropearse, pero es su problema.

Mirado asi tiene su aquel, verdad??
Avatar de Usuario
por
#27829
Cierto Raveri, en ese caso si que tiene sentidoel sistema, porque como dicen los catalanes, la pela es la pela... :espabilao

Saludos
Avatar de Usuario
por
#28024
Ese sistema lo encontrarás en casi todos los centros comerciales. En un sistema en el que en cada local colocamos un climatizador completo (evaporadora y condensadora) solo que la condensadora en vez de intercambiar con el ambiente exterior (que obligaría a cada local a tener su propia unidad exterior) pues intercambia con un intercambiador de agua. La energía intercambiada por cada local es trasladada a la trorre de refrigeradora la cual interactual con el ambiente como una unidad climatizadora independiente.
En definitiva lo que se pretende es mantener una unillo de agua a una temperatura (en un rango) suficiente para que trabajen las unidades interiores.
Las bombas de calor en este caso son ideales ya el ramgo de temperatura de la condensadora es muy amplio.
Este sistema se puede utilizar con casi todos los sistemas de climatización incluido los VRV. (En los catálogos lo encontrareis como unidades refrigeradas remotamente por agua)

Su uso principal es el de evitar la acumulación de unidades exteriores de propietarios distintos, así como el de optimizar el espacio en cubierta (existiendo simultaneidad en la carga) y permite contabilizar si se quiere el gasto de energía de las unidades climatizadoras interiores.

Un saludo :usuario
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro