Mianpigo escribió:Hola! Me gustaria consultaros la siguiente cuestión...
¿Es posible que algo que no cumple la HE1 por la opcion simplificada, pueda cumplirla usando la opción general?
Hola Mianpigo,
La respuesta a tu pregunta es SÍ.
La filosofía es la siguiente: se define un método de cálculo de la demanda energética, digamos un patrón, que es el LIDER. A excepción de la tabla 2.1 del HE1, que hay que cumplirla vayas por un método o vayas por otro, el LIDER es un sistema de evaluación "prestacional". Mide las "prestaciones" energéticas de tu edificio sin tener en cuenta cómo se consiguen, si es poniendo mucho aislamiento aquí o buenos acristalamientos allá.
Una vez establecido este patrón, el método simplificado es una herramienta que ofrece el HE1 que te asegura que si cumples ciertos requisitos (tabla 2.2) tu edificio cumple LIDER y, por tanto, cumple HE1. El simplificado, es un método "prescriptivo", no evalúa las prestaciones, sino que "prescribe" unas condiciones a cumplir.
Por lo tanto, es por definición del método simplificado que cualquier edificio que lo cumpla, cumple LIDER.
Se ha comentado en distintos foros acerca de edificios que cumplían HE1 y no pasaban LIDER. Personalmente no los he visto y, si existen, (no digo que sí, ni que no) ponen de manifiesto un fallo del método simplificado que se debería corregir.
Espero haber aclarado tu duda.