Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#124692
Hola,

El CTE HE te da unos consumos de referencia a 60ºC, por tanto si en principio en el acumulador solar se suele acumular a 45ºC, tengo que utilizar la fórmula para convertir esos litros referenciados a 60ºC a 45ºC verdad?

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#124700
Si, tal como dice el punto 2 de la pagina HE 4-4.
A partir de ahi tendrás que calcular tu cobertura solar.
por
#124702
b0ik0t escribió:Si, tal como dice el punto 2 de la pagina HE 4-4.
A partir de ahi tendrás que calcular tu cobertura solar.


Es decir, si tengo un consumo de 1000 litros a 60ºC de referencia, al hacer el cambio a 45ºC se convierten en 1428 según la fórmula del apartado 3 del 3.1.1 Cálculo de la demanda. Estos 1428 será el volumen de acumulación solar verdad?

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#124703
Si es el consumo diario.. eso te dice el CTE para el tamaño del deposito.
Y ahora tendras un % de esos litros por solar.